雨后天乾
發帖時間:2013-07-28 21:50:59 樓主

總配電箱中的總線路計算電流怎么老這么小,是平衡問題?我就輸出2路到分配箱,我一路有2臺塔吊2臺電梯,4路各1KW的燈,另一路到樓層和加工區用電。

博樂
回帖時間:2013-07-29 09:12:25 1樓

您好,您這個是同期系數過小,2條線路,同時使用機具的概率是比較大的。

其他類似問題

總配電箱中的總線路計算電流怎么老這么小,是平衡問題?我就輸出2路到分配箱,我一路有2臺塔吊2臺電梯,4路各1KW的燈,另一路到樓層和加工區用電。 ...閱讀全文

雨后天乾 2013-07-28 1885 1

從建設方變壓器→施工現場總配電箱→2臺塔吊→4臺施工電梯→4臺攪拌機→1臺電焊機→2臺插入機→2臺園鉆等,如何添加設備,本人是初學者,敬請用圖例步驟說明一下,萬分感謝 ...閱讀全文

王明 2013-07-02 4041 1

施工機具中沒有施工人貨電梯,能增加但不能添加其他數據。 ...閱讀全文

2011-06-19 4460 1

施工用電計算選擇導線、電器設備錯誤:很小的電流量卻選擇很大的導線?如:(1)、自落式混凝土攪拌機開關箱至自落式混凝土攪拌機導線截面及開關箱內電氣設備選擇(開關箱以下用電器啟動后需要系數取1): i)計算電流 Kx=1,Cosφ=0.85,tgφ=0.62 Ijs=Kx Pe/(1.732UeCosφ)=15.5/(1.7320.380.85)=9.83A ii)選擇導線 ...閱讀全文

天馬行空 2013-08-10 3794 1

施工用電方案在什么軟件 ...閱讀全文

長簫 2018-10-01 1240 1