腳手架橫桿計算問題
3756
1
腳手架橫桿計算時如果選擇小橫桿在上,小橫桿數量默認為2,但是1.5米的縱距應該是3根小橫桿才能符合規范要求,研究計算書發現,軟件計算時的確按3根來計算的,但是,受力圖,剪力圖,彎矩圖都是按2根來畫的,請更正。
壞壞2013-08-08 20:27:01回復
樓上的可能沒完全看明白我說的,的確可以選擇3根,計算書計算時也是 按3根來計算的,就是計算簡圖畫錯了,受力圖,剪力圖,彎矩圖都是 按2根來畫的,是圖有問題
其他類似問題
腳手架橫桿計算時如果選擇小橫桿在上,小橫桿數量默認為2,但是1.5米的縱距應該是3根小橫桿才能符合規范要求,研究計算書發現,軟件計算時的確按3根來計算的,但是,受力圖,剪力圖,彎矩圖都是按2根來畫的,請更正。 ...閱讀全文
壞壞 2013-07-26 3756 1
計算腳手架橫桿支座反力3、支座反力計算 承載能力極限狀態 Rmax=1.1qla=1.11.051.5=1.73kN 正常使用極限狀態 Rmax'=1.1q'la=1.10.761.5=1.25kN里面Rmax=1.1qla中1.1這個數值是怎么來的? ...閱讀全文
味道 2012-07-15 6006 1
腳手板的自重標準值:P2=0.31.05(2+1)=1.05KN/m中為什么除以那個3??? ...閱讀全文
告訴我 2011-04-10 3390 1
進行滿堂腳手架驗算時,為何快速計算可以通過,設計計算書卻顯示存在問題,而且計算書里的參數與我輸入的參數不符合 ...閱讀全文
豆豆672 2022-08-01 553 2
我用的軟件是V10.5.1版的,在進行縱向水平桿驗算時,軟件用的公式是 抗彎驗算:Mmax=0.1qla2 σ=Mmax/W 撓度驗算:νmax=0.677q'la4/(100EI),但是舊版的品茗軟件和PKPM2015用的公式是:抗彎驗算:M1max=0.08q1l2 + 0.10q2l2 σ=Mmax/W 撓度驗算:νmax= ...閱讀全文
小楊 2015-10-06 2660 1