清哥
發帖時間:2013-07-15 13:30:48 樓主

1、對于雙排落地式腳手架,搭設高度21米,風壓高度變化系數應該如何取值,都是怎么考慮的?
2、如果是型鋼懸挑腳手架呢,這又該如何取值,都是怎么考慮的?(請做詳細解答)

壞壞
回帖時間:2013-07-26 21:01:59 1樓

1、"立桿計算高度取懸挑型鋼離地高度。"是什么意思呢?為什么不和連墻件取一樣的?
2、落地架計算立桿穩定性是風荷載取5米?不能理解啊,請?jiān)敿?xì)解析下,20米的落地架和40米的落地架都取5米計算風荷載?

致遠su
回帖時間:2013-07-22 21:02:46 2樓

那如果,一個工程要懸挑兩三次的話,是不是要按最上層懸挑的高度計算連墻件和立桿
博樂
回帖時間:2013-07-15 14:28:08 3樓

您好,依據現有規范要求,以您上面提到為例,軟件中風壓高度變化系數中連墻件風荷載計算高度取值為架體搭設整高21米,單立桿計算高度為5米;
如果是懸挑腳手架,連墻件依然為架體搭設最高處離地距離,立桿計算高度取懸挑型鋼離地高度。
海豚
回帖時間:2013-07-15 13:45:02 4樓

您好:
1、風壓高度變化系數的取值根據GB50009-2012表8.2.1進行選擇
2、如果為型鋼懸挑腳手架的話請注意懸挑主梁的離地高度,并加上架體的高度后進行取值。
  • 清哥2013-07-15 14:23:20回復

    就上面問到的情況, 連墻件風荷載計算高度取多少? 單立桿穩定性風荷載計算高度取多少?(落地架與懸挑架有何區別?)

其他類似問題

1、對于雙排落地式腳手架,搭設高度21米,風壓高度變化系數應該如何取值,都是怎么考慮的?2、如果是型鋼懸挑腳手架呢,這又該如何取值,都是怎么考慮的?(請做詳細解答) ...閱讀全文

清哥 2013-07-15 5208 4

計算過程中什么時候可以采用背靠封閉墻,是一定要背靠混凝土墻之類的嗎?上面的安全網全封閉指的是什么?有安全網可以采用1.0系數計算嗎? ...閱讀全文

頹廢的建造師 2022-11-05 379 1

懸挑腳手架風荷載地區省份無法選擇 ...閱讀全文

泰興人 2017-08-08 2453 1

1、為啥按軟件計算風荷載體型系數算出來都很大啊,我看別人手算的才取0.6,相差一半多,咋回事? 2、還有,我看了很多別人的懸挑腳手架計算方案,別人都至計算了最下面一挑腳手架,難道不是用最高一挑腳手架嗎,因為最上面風荷載大很多?。?2、腳手架鋼絲繩卸荷是否要選擇? ...閱讀全文

曉北 2015-06-14 4622 3

1、落地式腳手架風荷載標準值(連墻件、單立桿穩定性、雙立桿穩定性)如何設定?2、單立桿、雙立桿穩定性風荷載計算高度應如何取定?對于落地式單立桿取5米,雙立桿如何取值? ...閱讀全文

紅顏知己 2012-03-28 2205 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉