ebafda
發帖時間:2012-01-01 12:56:16 樓主

在施工電梯安裝計算中地下室(車庫)頂板配筋都是HRB400的雙層雙向鋼筋,請問這樣在軟件參數設置中該如何選定呢?還有加固支撐中選擇的材料一般是鋼管,請問有沒有型鋼的選項?

fany
回帖時間:2012-01-04 14:20:01 1樓

將梁中配筋設置和板一致,在新版的2012中有型鋼支撐選項,請升級軟件。

其他類似問題

在施工電梯安裝計算中地下室(車庫)頂板配筋都是HRB400的雙層雙向鋼筋,請問這樣在軟件參數設置中該如何選定呢?還有加固支撐中選擇的材料一般是鋼管,請問有沒有型鋼的選項?...閱讀全文

ebafda 2012-01-01 4051 1

問一下施工電梯計算這一塊,這個基礎自重標準值計算里面,這個公式里面的1.3和25都分別代表是啥...閱讀全文

豆豆904 2022-11-09 524 1

求解答:外籠重、吊籠載重、其他配件總重量具體是指哪個不誒的重量,還有施工荷載應該怎么填寫?...閱讀全文

豆豆289 2022-10-24 664 1

施工升降機落在車庫頂板(密肋梁結構),柱網間距8米1。升降機基礎4m*6m,想要做大基礎,使基礎擱置在主肋梁上,基礎內再加設對角斜梁, 軟件里面增加的梁只在豎向嗎,有什么解決辦法...閱讀全文

南風 2020-06-15 939 1

專家你好!品茗安全2011版中,施工升降機的計算在使用時,有兩點建議供專家在軟件升級時參考: 1、施工升降機基本參數中,能否將標準節自重計算的參數輸入按施工升降機使用說明書中標準節導軌架分上、中、下不同的安裝節數分開,因不同位置的標準節鋼管的壁厚不一樣,自重不同,免得計算時要換算? 2、施工升降機放置在地下室頂板上,且后澆混凝土基礎,能否增加升降機基礎下的結構梁、板的計算配筋設計計算,這樣與結構的實際配筋進行比較? 個人認為增加上述兩項,施工升降機的計算模塊將更完美,謝謝!問題補充:1、施工升降機基本參數中,能否將標準節自重計算的參數輸入按施工升降機使用說明書中標準節導軌架分“上、中、下”不同的安裝節數分開輸入?2、施工升降機放置在地下室頂板上,且后澆混凝土基礎,增加升降機基礎下的結構梁、板的計算配筋設計計算,這樣與結構的實際配筋進行比較?現在的計算應該是升降機基礎的計算吧?...閱讀全文

ttt 2011-08-23 4663 1