回帖時間:2011-12-30 11:52:51 6樓

檢 測 報 告
編號:2011 第1頁 共8頁
委托檢測單位 置業有限公司 建筑高度 商住樓: 97.5m
寫字樓: 50.7m
建筑物(部位)名稱 昊天大夏 建筑層數 地上 27層、地下 13層
建筑物地址 長沙市迎賓路與八一路交匯處 總建筑面積 56832㎡
消防施工單位 湖南省輕工消防安裝有限公司 最大層建筑面積 ㎡
檢測合同編號 建筑類別 一類高層建筑
監測環境溫度 ℃ 檢測類別 竣工檢測
檢測日期 使用性質 商住樓、寫字樓
檢測依據 建筑消防設施檢測技術規程(GA503-2004)、建筑設計防火規范(GB50016--2006)、高層民用建筑設計防火規范(GB50054--95)2005年版、火災自動報警系統設計規范(GB50116--2008)、火災自動報警系統施工及驗收規范(GB50166--2007)、自動噴水滅火系統設計規范(GB50084--2001)2005年版、自動噴水滅火系統施工及驗收規范(GB50261--2005)、二氧化碳滅火系統設計規范(GB50193--93)2010年版、氣體滅火系統設計規范(GB50370--2005)、氣體滅火系統施工及驗收規范(GB50263--2007)、泡沫滅火系統設計規范(GB50151--2010)、泡沫滅火系統施工及驗收規范(GB50281--2006)、鋼結構防火涂料應用技術規范(CECS24:90)、建筑鋼結構防火技術規范(CECS200:2006)、混凝土結構防火涂料(GA2005-98)、湖南省建筑消防設施檢測評定通用標準,消防監督部門有關建筑消防設施審核批文、經建審后的設計圖、竣工圖及竣工資料等。
系 統 名 稱 安 裝 部 位 檢 測 部 位
火災自動報警系統
消防電氣及通訊設施
防火門、卷簾及消防電梯
防排煙及通風空調消防設施
消防給水系統
自動噴水滅火系統
氣體滅火系統
泡沫滅火系統
防火涂料
小偉
回帖時間:2011-12-16 23:45:55 7樓

http://wenku.baidu.com/view/8a22d57002768e9951e73837.html(可以給你參考下,這個網址里有表格樣式)
小偉
回帖時間:2011-12-16 23:43:45 8樓

一、火災報警系統的維護保養
火災自動報警系統,是建筑物特別是高層建筑物和其他重要建筑物中必不可少的重要消防設施。為確保建筑物消防安全,火災自動報警系統與其它消防設施必須經當?shù)叵辣O(jiān)督機構驗收合格后方可投入使用,且在投入使用后應保持系統的正常運行,任何單位和個人不得擅自隨意中斷運行,如要中斷,必須及時通報當?shù)叵辣O(jiān)督機構。
(一)一般規定:火災自動報警系統一旦投入使用,就應該嚴格管理:
1.系統必須要有專人負責,堅持24小時值班制度,無關人員不得隨意觸動。系統的操作維護人員應是經過專門培訓的專門人員,值班人員應熟悉掌握本系統的工作原理和操作規程,應對本單位火災自動報警系統的報警區域和探測區域的劃分熟悉掌握。
2.使用單位必須有系統竣工圖,設備技術資料、使用說明書、調試開通報告、竣工報告、竣工驗收情況表等有關資料,建立系統的一套完整技術檔案,以利系統的使用和維護。
3.應建立系統操作使用規程,明確值班人員職責,做好系統運行記錄和維護圖表。
(二)定期檢查:系統投入正常使用后,為確保運行正常和可靠性,必須嚴格按定期檢查制度進行定期檢查和試驗:
1.每日檢查:使用單位值班人員每日應檢查集中報警控制器和區域報警控制器的功能(如火警功能、故障功能、復位、消音等)是否正常,有關指示燈有否損壞,值班人員應將每日檢查、處理問題情況記錄在日記錄表中。
2.每周檢查:進行主、備電源自動轉換試驗。
3.季度試驗和檢查:使用單位每季度對火災自動報警系統的功能應作下列試驗和檢查:
(1)按生產廠家說明書的要求,用專用加煙(或加溫)等試驗器分期分批試驗探測器的動作是否正常,確認燈顯示是否清晰。試驗中發現有故障或失效的探測器應及時拆換。
(2)試驗火災警報裝置的聲、光顯示是否正常,在實際操作試驗時,可一次全部進行試驗,也可部分進行試驗,但試驗前一定要作好妥善安排,以防造成不應有的恐慌和混亂。
(3)自動噴水滅火系統管網上的水流指示器、壓力開關等電動報警裝置,應試驗它們的報警功能、信號顯示是否正常。
(4)備用電源進行1-2次充放電試驗,1-2次主電源和備用電源自動轉換試驗,檢查其功能是否正常,具體試驗方法:切斷主電源,看是否主電源換到備用電源供電,再恢復主電源供電,看是否自動轉換,再檢查一下備用電源是否正常充電。
(5)有聯動控制功能的系統,應用自動或手動檢查下列消防控制設備的控制顯示功能是否正常;
①防排煙設備、電動防火閥、電動防火門、防火卷簾等的控制設備;
②室內消火栓、自動噴水滅火系統等的控制設備;
以上試驗均應有信號反饋至消防控制室,且信號清晰。
(6)強制消防電梯停于首層試驗,如條件許可,客梯和貨梯也宜切除外選,接通內選,進行一次強制電梯停于首層試驗。
(7)消防通信設備應進行消防控制室與所設置的所有對講電話通話試驗、電話插孔通話試驗,通話應暢通,語音應清楚。
(8)檢查所有的手動、自動轉換開關,如電源轉換開關、滅火轉換開關、防排煙、防火門、防火卷簾等轉換開關、警報轉換開關、應急照明轉換開關等是否正常。
(9)進行強制切除非消防電源功能試驗。
(10)檢查備品備件、專用工具及加煙、加溫試驗裝置等是否齊備,并處于安全無損和適當保護狀態。
(11)直觀檢查所有消防用電設備的動力線、控制線、報警信號傳輸線、接地線、接線盒及設備等是否處于安全無損狀態。
(12)巡視檢查探測器、手動報警按鈕和指示裝置的位置是否準確,有無缺漏、脫落和丟失,每個探測器下方及周圍各方向,手動報警按鈕的周圍是否留有規定的空白空間。
4.年度檢查試驗:使用單位每年對火災自動報警系統的功能應作下列檢查試驗,并填寫年檢登記表:
(1)按生產廠家說明書的要求,用專用加煙(或加溫)試驗器對安裝的所有探測器分期分批進行檢查試驗,至少全部檢查試驗一遍;
(2)季度試驗和檢查中各項所列的檢查和試驗項目進行實驗動作試驗;
(3)季度試驗和檢查中進行模擬試驗;
(4)檢查所有接線端子是否松動、破損和脫落。

其他類似問題

消防設施聯動測試報告表式 ...閱讀全文

沙沙板 2011-12-15 9291 8

智能化表格中,消防設施聯動系統測試報告、消防調試報告、系統試車報告,在軟件中哪里找?急求大神告知! ...閱讀全文

潘潘 2016-12-30 1902 1

里面怎么沒有調試報告 ...閱讀全文

豆豆392 2017-04-28 1506 2

誰有建筑工程消防設施調試報告,能發一份嗎? ...閱讀全文

墨々之$宸 2019-10-18 829 1

火災自動報警及消防聯動系統子分部怎么沒有施工配套用表(貴州版5.1) ...閱讀全文

坎坎坷坷 2017-08-24 1724 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉