阿朱
發帖時間:2011-12-15 18:25:37 樓主

在施工電梯安全計算中,模塊中設計了梁,因為結構頂板完成后安裝電梯,此梁無法再設置,若需設置則增加電梯降落后與外圍地面的高低差,影響人員往電梯運貨,是否可以把梁取消,增加板厚或配筋,或者在底部增設支撐,來滿足要求。

wlqf
回帖時間:2011-12-23 22:38:24 1樓

在已建成的地下室頂板底(梁底和必要時在板底)設置型鋼支撐是較好的方案。如果頂板的設計活荷載較大(例如行車或設置綠化等,或較高等級的人防地下室),經設計院結構師核算,也可能不需加底撐。當然在頂板未澆砼之前,設計院同意,也可增加板厚或配筋,費用就會要施工方承擔了哦!
aijun12321
回帖時間:2011-12-16 13:49:18 2樓

通過增加回撐（鋼管扣件式支?、砼柱、砌體柱、格構柱、型鋼柱等)來滿足。

其他類似問題

在施工電梯安全計算中,模塊中設計了梁,因為結構頂板完成后安裝電梯,此梁無法再設置,若需設置則增加電梯降落后與外圍地面的高低差,影響人員往電梯運貨,是否可以把梁取消,增加板厚或配筋,或者在底部增設支撐,來滿足要求。...閱讀全文

阿朱 2011-12-15 4448 2

模板支架搭在預應力多孔上時,立桿基礎承載力怎么驗算?...閱讀全文

kwl1224 2014-10-30 3318 2

塔吊基礎承載力計算...閱讀全文

奮斗 2023-05-19 1083 1

有梁、無板,高18.3米,長16.8米,寬9米,軸線外側就2根柱子,已經保留支撐到最下面一層了,復核驗算單向板能通過,一般性驗算不能通過,有什么辦法修改可以通過?...閱讀全文

豆豆952 2023-08-26 333 0

樓板計算中負筋間距為啥顯示不能超過250mm?如果實際圖紙間距達到300mm,該怎么輸入?...閱讀全文

豆豆610 2022-12-22 1053 1