發帖時間:2011-12-09 13:08:54 樓主

新版腳手架規范要求懸挑架不計算鋼絲繩,計算結果內錨固長度越小撓度值越小,結論是否正確 。 例如 :我計算的外懸挑長度1.65米,內錨固長度1米可以計算滿足,但內錨固長度調到1500或2000等都不滿足的,與規范的內錨固長度應大于懸挑長度的1.25倍相違背,怎么回事。

fany
回帖時間:2011-12-12 12:16:05 1樓

計算的時候考慮了型鋼的自重,存在一個極限值,錨固太長或者太短都會導致繞度變大。
  • 忠義2017-05-04 22:03:30回復

    請問如何去調整這個撓度問題??? 請問如何去調整這個撓度問題???

其他類似問題

新版腳手架規范要求懸挑架不計算鋼絲繩,計算結果內錨固長度越小撓度值越小,結論是否正確 。 例如 :我計算的外懸挑長度1.65米,內錨固長度1米可以計算滿足,但內錨固長度調到1500或2000等都不滿足的,與規范的內錨固長度應大于懸挑長度的1.25倍相違背,怎么回事。...閱讀全文

wdd 2011-12-09 7816 1

懸挑腳手架計算時不計算鋼絲繩卸荷么?...閱讀全文

龍鍋 2015-12-23 5161 2

型鋼懸挑腳手架 卸荷鋼絲繩選項卡中 卸荷點位置高度hx(m)是指卸荷點相對于地面的高度 還是指卸荷點相對于吊點的距離...閱讀全文

2333 2020-10-22 2464 4

在PKPM安全計算軟件里,內錨固長度有區分陽臺這一塊而品茗安全計算軟件里對這個不做區分...閱讀全文

雪狼 2017-03-02 3425 1

鋼絲繩計算顯示不符合要求,鋼絲繩參數見上圖,其他計算都能通過,請大神指點那個地方不合適?...閱讀全文

頹廢的建造師 2022-11-09 478 1