十三、立桿基礎計算本工程超高模板立桿基礎為地下室頂板,已澆筑160厚C35混凝土。根據計算書,立桿承受的荷載最大每根為Nut=13.926kN;1、按沖切承載力計算:荷載重量由立桿傳遞到地下室頂板(砼標號C35),每根立桿(D=48㎜)承受承載力為13.926KN。集中力作用面積之周長:μ=2πr=2×3.14×(48/2+135/2)=575㎜μ:臨界截面的周長η1=0.4+1.2/βs=0.4+1.2/2=1η2=0.5+αsh0/4μ=0.5+40×135/(4×575)=2.8αs:板柱結構中柱類型的影響系數h0:截面有效高度 是否指樓板砼截面有效高度??
其他類似問題
立桿基礎取標準值,品茗計算書按設計值。 ...閱讀全文
豆豆389 2021-05-15 745 1
十三、立桿基礎計算本工程超高模板立桿基礎為地下室頂板,已澆筑160厚C35混凝土。根據計算書,立桿承受的荷載最大每根為Nut=13.926kN;1、按沖切承載力計算:荷載重量由立桿傳遞到地下室頂板(砼標號C35),每根立桿(D=48㎜)承受承載力為13.926KN。集中力作用面積之周長:μ=2πr=23.14(48/2+135/2)=575㎜μ:臨 ...閱讀全文
釋然 2010-09-09 5688 1
為什么模板支架架體相關驗算都能通過,但是立桿地基基礎計算通不過,砼地面硬化,底座面積一般是0.2*0.2的,是不是取值不對?哪位大俠解釋一下,謝謝! ...閱讀全文
豆豆37 2021-10-22 879 2
48m雙立桿腳手架,用48*3.0的鋼管,怎么立桿的橫距1.05米縱距1.5米步高1.8米,計算老是提示要減小縱橫距,橫距調到0.85,而且要加鋼絲繩卸載才通的過,使用1.05*1.5*1.8,如何設置參數才計算通過?哪位高手幫忙?(是用2011V9.5版的) ...閱讀全文
小號1 2011-12-19 4956 3
請問計算模板腳手架時,立桿基礎為結構板時,怎么選擇呢,里面只有巖石,土之類的選項,如廣聯達縱然安全計算軟件里,就可以選擇混凝土和標號這些,這個沒有怎么辦 ...閱讀全文
工程師 2018-12-15 1576 3