參見省標《規范》DB33/1035-2006附錄B內力系數表,把靜荷載與活荷載統一考慮后在查表。我們軟件中計算荷載中都考慮了活荷載的計算:
次楞自重荷載:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m
梁左側樓板傳遞給次楞荷載:
q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.45-0.35/2)/2=1.332kN/m
梁右側樓板傳遞給次楞荷載:
q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.9-0.45-0.35/2)/2=1.332kN/m
梁左側模板傳遞給次楞的荷載:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(0.9-0.15)=0.506kN/m
梁右側模板傳遞給次楞的荷載:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(0.9-0.15)=0.506kN/m
q=max[1.216/1.0+0.014+1.332+0.506,3.538/1.0+0.014,1.216/1.0+0.014+1.332+0.506]=3.552kN/m