xak
發帖時間:2013-06-19 15:36:29 樓主

側壓力計算中,砼澆筑速度(梁、柱)如何取值?

博樂
回帖時間:2013-06-20 14:38:40 1樓

您好,砼澆筑速度是根據您現場澆筑混凝土的速度確定的,就是您每小時澆筑混凝土的高度。單位為m/h

其他類似問題

側壓力計算中,砼澆筑速度(梁、柱)如何取值?...閱讀全文

xak 2013-06-19 3761 1

在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中關于新澆混凝土對模板的側壓力計算,按以下公式,取兩式中的較小值。 1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V開根號) 2. F=γch 一般情況都是以第2式的值較小,但如果混凝土的溫度T較高,那第1式的值就會較小,這時側壓力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中未明確第1式中V的計算,在目前計算中我都是以梁高為取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但這樣是沒有科學依據的。 而最近查看了《混凝土結構工程施工規范GB50666-2011》,該規范于2012年8月1日實施,也未明確V計算。該規范由東南大學博導郭正興教授審核,我又查閱了郭教授主編的《土木工程施工》,在模板工程設計的章節中發現V=Vm/At,Vm為混凝土澆筑量,A為構件橫截面面積,t為澆筑混凝土所用時間?;炷翝仓脮r間t的取值無資料可查,是否根據混凝土澆筑量Vm來推算?尋求科學依據。...閱讀全文

小逸 2013-04-26 11014 2

澆筑地坪每次都澆筑一點,不管是地下室還是地上,我給廠家要砼控制資料的話,按照層數要還是按照方量要?。讓右淮位蛘叨嗌俜搅恳淮伟?!...閱讀全文

啦啦 2018-03-11 1429 3

因為一些客觀原因,大底板分兩次澆筑(同一個區域,第一次未澆筑到標高,第二次澆筑到板頂標高)兩次澆筑時間隔了差不多10天,這個區域的砼施工要怎么報審驗收,分兩次嘛?...閱讀全文

漁夫~ 2016-11-18 2230 1

CFG樁,長螺旋鉆孔成孔,澆筑混凝土時拔管速度是多少?網上搜的都是3m/min,這個速度是參考哪個技術規范?...閱讀全文

ranpengliang 2019-03-13 1930 3