釋然
發帖時間:2010-08-28 17:43:12 樓主

五、次楞驗算
次楞驗算方式 二等跨連續梁 次楞材質類型 方木
次楞材料規格(mm) 60×80 次楞材料自重(kN/m) 0.01
次楞抗彎強度設計值fm(N/mm2) 13 次楞抗剪強度設計值fv(N/mm2) 1.4
次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞截面慣性矩I(cm4) 256
次楞彈性模量E(N/mm2) 9000
次楞自重荷載:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m
梁左側樓板傳遞給次楞荷載:
q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m 為什么后面要乘以(0.4-0.45/2)/2,最后為什么還要再除以2?
梁右側樓板傳遞給次楞荷載:
q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=
[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.8-0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m(問題同上)
梁左側模板傳遞給次楞的荷載:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m
梁右側模板傳遞給次楞的荷載:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m
q=max[2.02/1.0+0.014+0.848+0.709,5.877/1.0+0.014,2.02/1.0+0.014+0.848+0.709]=5.891kN/m

aijun12321
回帖時間:2010-08-30 09:28:50 1樓

(0.4-0.45/2)/2中,0.45為梁寬,0.4為梁側立柱到砼梁中心的距離,(0.4-0.45/2)為梁側立柱到砼梁邊的距離,除以2表示梁側立柱與砼梁各承擔一半荷載

其他類似問題

高大支模架外圍雙梁怎么計算,軟件并沒有這個算法的,只有單梁計算?...閱讀全文

釋然 2011-11-04 3785 1

五、次楞驗算次楞驗算方式 二等跨連續梁 次楞材質類型 方木次楞材料規格(mm) 60×80 次楞材料自重(kN/m) 0.01次楞抗彎強度設計值fm(N/mm2) 13 次楞抗剪強度設計值fv(N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞截面慣性矩I(cm4) 256次楞彈性模量E(N/mm2) 9000 次楞自重荷載:q1=γGQ=1.35×0.01=0.014kN/m 梁左側樓板傳遞給次楞荷載: q2=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m 為什么后面要乘以(0.4-0.45/2)/2,最后為什么還要再除以2? 梁右側樓板傳遞給次楞荷載: q3=γGΣNGk+1.4ΣNQk=[1.35×(0.3+(24+1.1)×0.15)+1.4×(1+2)]×(0.8-0.4-0.45/2)/2=0.848kN/m(問題同上) 梁左側模板傳遞給次楞的荷載:q4=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m 梁右側模板傳遞給次楞的荷載:q5=γGΣNGk=1.35×0.5×(1.2-0.15)=0.709kN/m q=max[2.02/1.0+0.014+0.848+0.709,5.877...閱讀全文

釋然 2010-08-28 5116 1

我在梁模板參數中設置小梁和主梁都設置的是鋼管φ48×3的,為什么在生成的計算書中第七項“縱向水平鋼管驗算”顯示的還是φ48×3.5呢?參數設置里面根本就沒有縱向水平鋼管設置這一項。請問是何原因呢,求解!問題補充:忘了說了,如果我在支撐體系參數中設置“新澆混凝土梁支撐方式”為“梁兩側有板,梁板立柱公用(A)”,計算書中第七項也是48×3。但是如果我設置為“梁兩側有板,梁板立柱公用(B)”,那計算書第七項就成了48×3.5。怎么辦?...閱讀全文

曾軍 2012-03-28 3954 3

1、荷載計算模板自重標準值:q1=0.50×0.35=0.18kN/m;新澆混凝土自重標準值:q2=1.00×24.00×0.35=8.40kN/m;梁鋼筋自重標準值:q3=1.00×1.50×0.35=0.53kN/m;施工人員及設備活荷載標準值:q4=1.00×0.35=0.35kN/m;振搗混凝土時產生的荷載標準值:q5=2.00×0.35=0.70kN/m。底模的荷載設計值為:q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)=1.35×(0.18+8.40+0.53)+1.4×(0.35+0.70)=13.76kN/m;2、抗彎強度驗算按以下公式進行面板抗彎強度驗算:σ = M/W梁底模板承受的最大彎矩計算公式如下:Mmax=0.125ql2=0.125×13.76×0.23×0.23=0.087kN?m;上面底模的荷載設計值為q=1.35×(q1+q2+q3)(靜載)+1.4×(q4+q5)(活載)、彎矩Mmax=0.125ql2,兩個公式里都有靜載加上活載,但是支座反力為R1=0.375ql=1.161 kN;為什么不加上活載,把公式改為R1=0.375ql(靜載)+0.437ql(活載)R2=1.25ql=3.869 kN,公式改為R2=1.25ql(靜載)+1.25ql(活載)R3=0.375ql=1.161 kN;(問題同R1)σ = M...閱讀全文

釋然 2010-08-27 6435 2

高支模高度超過4米與4米以內的計算書怎么是一樣的?...閱讀全文

黃先生 2011-09-26 4200 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取