南京寶華
發帖時間:2011-11-12 19:09:15 樓主

地下室三層,一邊緊靠街道,圍護樁至地下室外墻間距僅20-30cm,只能在外墻與圍護樁之間做磚胎膜,地下室外墻內側的模板只能單邊支撐。如果次楞橫向設置,主龍骨豎向設置,在底板上預埋鋼管,間距@1000,再在預埋的鋼管上用水平鋼管連接(如掃地桿),主龍骨用鋼管與水平掃地管連接進行斜撐,連接鋼管與地面形成三角,墻高3950,厚度400,請問該如何計算模板的面板、小梁、主梁及水平掃地管與斜撐的各項數據?請各位大俠不吝賜教?。?!

aijun12321
回帖時間:2011-11-15 13:51:18 1樓

采用軟件中的墻模板進行計算,面板、主次楞等計算是一樣的,在斜撐的相應位置設置對拉螺栓,在生成的計算書中將對拉螺栓驗算刪除,改為計算斜撐軸向力、扣件及鋼管長細比驗算,當斜撐與水平掃地鋼管連接時,還應驗算掃地鋼管。同時注意將生成的圖形修改即可
  • 南京寶華2011-11-15 16:21:17回復

    墻模板軟件里沒有斜撐計算呀,如果用手工計算,麻煩你給我舉例說明一下

  • 南京寶華2011-11-15 19:59:31回復

    可發給我郵箱991725871@QQ.COM

  • aijun123212011-11-16 16:33:59回復

    把支撐處的水平力轉換為斜撐軸力,斜撐驗算類似于立桿穩定性驗算

其他類似問題

地下室三層,一邊緊靠街道,圍護樁至地下室外墻間距僅20-30cm,只能在外墻與圍護樁之間做磚胎膜,地下室外墻內側的模板只能單邊支撐。如果次楞橫向設置,主龍骨豎向設置,在底板上預埋鋼管,間距@1000,再在預埋的鋼管上用水平鋼管連接(如掃地桿),主龍骨用鋼管與水平掃地管連接進行斜撐,連接鋼管與地面形成三角,墻高39 ...閱讀全文

南京寶華 2011-11-12 7351 1

關于彈性模量問題應公司要求模板的彈性模量要求是6000N/MM2,方木60*80要用9000N/MM2,品茗里面點開是自動生成的彈性模量,請問哪個是對的?現場實際做的小梁布置方式通常是垂直布置比較多,可是計算水平小梁的時候計算容易的多,水平的間距比垂直的間距要來的大,省材料。這是為什么。我想選個最經濟的支模方式,木工通常采 ...閱讀全文

8888 2014-07-27 3839 3

剪力墻計算到53%就死機為什么?剪力墻參數:18厚木模,小梁垂直布置,50*100木枋@250,主梁為鋼管3.2厚,@450,柱箍豎向間距450,橫向間距500,對拉螺栓M12。 ...閱讀全文

燕子 2010-08-03 4201 2

如果快速有效的計算出最經濟的主次梁排布方式呢?可以驗算過,也相對經濟一些的方法有嗎 ...閱讀全文

白鵝二二 2022-03-19 520 1

在品茗安全計算里面,沒有剪力墻模板計算,在那個版本里面有剪力墻模板計算 ...閱讀全文

xuexizhong 2014-08-14 3275 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉