噬Hun
發帖時間:2013-05-07 15:27:52 樓主

如題,在設置梁模板支撐架立柱步距時,步距只有600,1200,1800三個間距,為什么沒有900mm間距?但是在設置板模板支撐架立柱步距時確有900步距,同時PKPM軟件中計算梁底立柱時有900間距。

和煦
回帖時間:2020-03-19 19:50:40 1樓

模板支撐立桿間距為什么是0.6米 0.9米 1.2米 1.5米

模板支撐架體立桿間距為什么是0.6米  0.9米  1.2米 1.5米(扣件式),就不能0.7 0.8 1.1米之類的嗎;另外立桿間距同梁底立桿間距是什么關系,能否詳細說一下,十分感謝。 
Parallel、
回帖時間:2013-05-08 08:54:57 2樓

你這邊的問題應該是梁模板(碗扣式)的吧。JGJ166-2008 3.1.2 立桿碗扣節點間距應按0.6m模數設置,所以步距就設置了600,1200,1800三個間距。
博樂
回帖時間:2013-05-08 08:50:51 3樓

您好,您選擇的計算模塊是否為碗扣式模板支架,碗扣式模板支架在規范里對于步距是有要求的,為0.6m的倍數,所以是不能為900間距的??奂侥0逯Ъ懿拍苁?.9m的步距。

其他類似問題

如題,在設置梁模板支撐架立柱步距時,步距只有600,1200,1800三個間距,為什么沒有900mm間距?但是在設置板模板支撐架立柱步距時確有900步距,同時PKPM軟件中計算梁底立柱時有900間距。...閱讀全文

噬Hun 2013-05-07 5720 3

底層步距1.8m,頂層步距0.6m,立桿頂部伸出長度a=0.5m,如何輸入...閱讀全文

豆豆803 2016-05-07 3467 1

安全計算軟件的模板計算板塊內,梁、板的支撐架中,立桿第一道橫桿步距一般要高,主要是考慮施工人員的操作時行走方便,而軟件中計算時,各道立桿的步距設置參數時只有一個數據,能否單獨設置對話框,按施工需要確定第一道立桿步距的高度,一同進行立桿的穩定驗算?如這樣對軟件進行修改,更符合實際施工情況。愿安全計算軟件更有特色!...閱讀全文

ttt 2011-12-19 6256 1

滿堂支撐架包括梁支撐架嗎??...閱讀全文

好好先生 2018-05-28 2426 3

模板支架高度1.7m計算不了嗎...閱讀全文

豆豆771 2021-01-29 784 1

售前客服

售后客服