珠海資料
發帖時間:2013-05-06 22:53:37 樓主

施工升降機基礎的計算,要不要計算地基下的淤泥層呢??現場情況是施工升降機基礎設置在回填土上面,回填土下2米左右有淤泥層,淤泥層厚2米左右,施工升降機的混凝土計算和地基承載力計算都符合了要求,但監理說還在計算淤泥層的承載力,請問是不是有這個必要,為什么軟件不會像塔吊基礎那樣考慮到下面幾層的土質情況呢,如果沒必要,請說明下相關規范條文,希望能具體到那本規范、第幾條、第幾點。謝謝
一、參數信息
1.施工升降機基本參數
施工升降機型號 SC200/200 吊籠形式 雙吊籠
架設總高度(m) 86.6 標準節長度(m) 1.51
導軌架截面長(m) 0.45 導軌架截面寬(m) 0.45
標準節重(kg) 170 對重重量(kg) 1300
單個吊籠重(kg) 1460 吊籠載重(kg) 2000
外籠重(kg) 1480 其他配件總重量(kg) 200
2.地基參數
地基土承載力設計值(kPa) 70 地基承載力折減系數 0.5
3.基礎參數
基礎混凝土強度等級 C35 承臺底部長向鋼筋 HRB335 12@150
承臺底部短向鋼筋 HRB400 12@150 基礎長度l(m) 6
基礎寬度b(m) 4.6 基礎高度h(m) 0.35
二、基礎承載計算:
導軌架重(共需58節標準節,標準節重170kg):170kg×58=9860kg,
施工升降機自重標準值:Pk=((1460×2+1480+1300×2+200+9860)+2000×2)×10/1000=210.6kN;
施工升降機自重:P=(1.2×(1460×2+1480+1300×2+200+9860)+1.4×2000×2)×10/1000=260.72kN;
考慮動載、自重誤差及風載對基礎的影響,取系數n=2.1
P=2.1×P=2.1×260.72=547.51kN
三、地基承載力驗算
承臺自重標準值:Gk=25×6.00×4.60×0.35=241.50kN
承臺自重設計值: G=241.50×1.2=289.80kN
作用在地基上的豎向力設計值:F=547.51+289.80=837.31kN
基礎下地基承載力為:fa= 70.00×6.00×4.60×0.50=966.00kN > F=837.31kN
該基礎符合施工升降機的要求。
四、基礎承臺驗算
1、承臺底面積驗算
軸心受壓基礎基底面積應滿足
S=6×4.6=27.6m2≥(Pk+Gk)/fc=(210.6+241.5)/(16.7×103)=0.03m2。
承臺底面積滿足要求。
問題補充:
這是計算式的前四點,后面的都符合要求,就不放出來了,主要是監理說下面的淤泥層也要進行計算,監理的意見是這樣的:未有按國有現行技術標準進行基礎的承載力(包括軟弱淤泥層)驗算。

海豚
回帖時間:2013-05-07 08:32:50 1樓

您好:由于考慮施工電梯作用做基礎的力較小,所以軟件未考慮下臥層的計算。如果您需要,可參照塔吊下臥層的計算方法,按您這個情況,肯定能計算過去的。給您帶來計算不便,請諒解

其他類似問題

施工升降機基礎的計算,要不要計算地基下的淤泥層呢??現場情況是施工升降機基礎設置在回填土上面,回填土下2米左右有淤泥層,淤泥層厚2米左右,施工升降機的混凝土計算和地基承載力計算都符合了要求,但監理說還在計算淤泥層的承載力,請問是不是有這個必要,為什么軟件不會像塔吊基礎那樣考慮到下面幾層的土質情況呢,如 ...閱讀全文

珠海資料 2013-05-06 6336 1

梁截面底部縱筋是什么 ? 梁中縱筋的數量么 ? 這指的什么, 我工地的板是雙向的板是10的鋼筋雙向配筋,間距170。那我所有的都填170間距 鋼筋直徑10么? 樓板長、樓板寬、都是指哪里 ? 下面是圖紙~! 正好在梁哪兒 那板的長,寬? 基礎一半在有梁板,一半在無梁板中! ...閱讀全文

nomade,z 2015-12-07 2672 5

計算書中實際配筋:1033.584 mm2 > 198.982 mm2,1033.584 mm2 的計算依據是什么?軟件能否顯示得出完整計算過程? ...閱讀全文

12 2021-07-28 1194 1

施工升降機計算時候出現“板中鋼筋位置每種類型必須保留一條數據”,軟件沒有辦法計算任何處理?我的聯系電話15966528928,客服王星讓我剛才打0571-56665700一直沒人接電話,麻煩你指導一下,方案急用! ...閱讀全文

世外桃源 2016-04-29 2349 1

問一下施工電梯計算這一塊,這個基礎自重標準值計算里面,這個公式里面的1.3和25都分別代表是啥 ...閱讀全文

豆豆904 2022-11-09 497 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉