SLB
發帖時間:2011-10-18 11:56:10 樓主

品茗安全計算軟件最新版本的9.5全國版,更新內容里面說了全面支持JGJ130-2011扣件腳手架的。為什么計算懸挑式腳手架的時候沒法去掉上拉鋼絲繩的計算,而且計算的方法還是按照老的方法,不是按照新的規范計算的? 問題補充: 我確定計算不是按照新規范的。首先后端2個固定端點根本就沒有驗算,而且計算簡圖里面照樣還是要有一個上拉或者下撐的東西,還有就是我已經設置了工字鋼為主梁,簡圖還是槽鋼的! 問題補充: 再者就是現在是不允許用木楔子釘緊的,需要用角鋼或者槽鋼用螺栓固定

aijun12321
回帖時間:2011-10-19 08:57:31 1樓

請注意軟件中表格內參數增加的操作,鼠標右鍵添加或刪除。軟件計算中,末端錨固點按一個計算,按2個計算需調整0.85的承載力。在錨固點計算時,圖形是沒有變化的,可以導出CAD圖進行修改,后續我們也會調整。
當采用壓環鋼筋時,肯定要用到木楔在上部頂緊;而采用錨固螺栓時,就不需要了。
aijun12321
回帖時間:2011-10-18 14:51:02 2樓

支撐設置后面,有一個是否參與受力計算,每個上拉、下撐桿件都可以單獨設置。計算方法是按照新規范計算,如有疑問可直接與我們聯系。

其他類似問題

品茗安全計算軟件最新版本的9.5全國版,更新內容里面說了全面支持JGJ130-2011扣件腳手架的。為什么計算懸挑式腳手架的時候沒法去掉上拉鋼絲繩的計算,而且計算的方法還是按照老的方法,不是按照新的規范計算的? 問題補充: 我確定計算不是按照新規范的。首先后端2個固定端點根本就沒有驗算,而且計算簡圖里面照樣還是要有一個上拉或者下撐的東西,還有就是我已經設置了工字鋼為主梁,簡圖還是槽鋼的! 問題補充: 再者就是現在是不允許用木楔子釘緊的,需要用角鋼或者槽鋼用螺栓固定...閱讀全文

SLB 2011-10-18 4481 2

腳手架擱置主梁驗算中,支撐方式中支撐距離?...閱讀全文

中國建筑 2011-09-03 3855 1

懸挑腳手架主梁布置在懸挑板上的計算方法或計算模塊應該怎么選擇?...閱讀全文

豆豆650 2020-12-31 930 1

懸挑腳手架安全計算中,上拉下撐的鋼絲繩和下撐工字鋼在主梁驗算時是否參加受力計算?...閱讀全文

方向 2014-08-06 2795 2

規范要求每個型鋼懸挑梁外端宜設置鋼絲繩或鋼拉桿與上一層建筑結構斜拉結,但上一層建筑結構正在施工,尚未施工完成時怎么處理?...閱讀全文