殲20
發帖時間:2011-10-17 15:24:28 樓主

柱側模設計算中,不設拉桿的計算中沒有考慮設置小梁,實際操作中基本上均設置小梁,不設置的小梁的基本都是不用計算的構造柱之類;如果用設拉桿的模式進行計算,任何時候四周都有拉桿進行加固,但是在實際操作中,柱箍用鋼管,拉桿設置在柱中,四周不會再設置拉桿。我想問,軟件能按實際的受力情況進行計算嗎?
另外:梁側模拉桿計算如何操作才能在中間布置一道拉桿,軟件操作中怎么會一設就是兩道呢?
電話:18674509880

aijun12321
回帖時間:2011-10-18 11:22:17 1樓

柱模板(不設置對拉螺栓)中,首先確定你選擇的模板面板是什么材料,相應的需要設置小梁,軟件默認的是組合鋼模板,由于本身自帶小梁,所以不需在設置小梁,而其他材質面板不同。
柱模板(設置對拉螺栓)中,圖形是按四周設置對拉螺栓,如果現場四周沒有對拉螺栓而僅在中間設置,一般情況下肯定中間對拉螺栓承擔荷載比邊上最大,所以只需將軟件中的圖形修改即可。
梁側模板驗算,首先模板支撐是要考慮安全性,故一根梁肯定要有2個支點以上,不可能是蹺蹺板讓梁兩頭自己找平衡;表面上可能看到的僅僅是在中間設置了一個對拉螺栓,那么其他的頂撐、固定點呢,這些都是支點,也就是連續梁計算的支座,所以如果現場只設置了一個對拉螺栓,其他位置采用頂撐等其他措施,那么只需在設置頂撐的位置設置對拉螺栓,相應在生成的計算書導出CAD圖修改,同時修改對拉螺栓驗算的軸力即可。

其他類似問題

柱側模設計算中,不設拉桿的計算中沒有考慮設置小梁,實際操作中基本上均設置小梁,不設置的小梁的基本都是不用計算的構造柱之類;如果用設拉桿的模式進行計算,任何時候四周都有拉桿進行加固,但是在實際操作中,柱箍用鋼管,拉桿設置在柱中,四周不會再設置拉桿。我想問,軟件能按實際的受力情況進行計算嗎?另外:梁側模拉桿計算如何操作才能在中間布置一道拉桿,軟件操作中怎么會一設就是兩道呢?電話:18674509880...閱讀全文

殲20 2011-10-17 1833 0

柱側模設計算中,不設拉桿的計算中沒有考慮設置小梁,實際操作中基本上均設置小梁,不設置的小梁的基本都是不用計算的構造柱之類;如果用設拉桿的模式進行計算,任何時候四周都有拉桿進行加固,但是在實際操作中,柱箍用鋼管,拉桿設置在柱中,四周不會再設置拉桿。我想問,軟件能按實際的受力情況進行計算嗎?另外:梁側模拉桿計算如何操作才能在中間布置一道拉桿,軟件操作中怎么會一設就是兩道呢?電話:18674509880...閱讀全文

殲20 2011-10-17 3620 1

品茗模板(國標)V1.2軟件在計算過程中有疑問,有些地方我覺得應該是錯誤的,比如:梁側模板計算過程中,對拉螺桿的計算式應該有誤,式中的數據來歷不明;另外側模板主梁的抗彎、抗剪及撓度驗算均無計算過程,僅僅一個彎矩圖、剪力圖和撓度圖就得出計算結果,沒有說服力。同時在梁底模板(扣件式)的計算過程中也有這樣的現象。請各位專家告訴我以上有疑問處的計算過程或計算式好嗎?...閱讀全文

冰雪 2011-05-12 4262 1

計算支架的剛度比K和跨步比ax時,按照J(rèn)GJ300-2013建筑施工臨時支撐結構技術規范要求應取未加密立桿的縱橫向間距和步距,當立桿加密時,加密區立桿的穩定系數φ‘=0.8φ;當立桿加密和步距同時加密時,加密區立桿的穩定系數φ‘=1.2φ;而軟件計算模板工程計算軟件計算依據采用JGJ300-2013建筑施工臨時支撐結構技術規范時,計算梁的支架的剛度比K和跨步比ax時,當梁的立桿縱橫向間距加密時,采用的是梁的立桿縱橫向間距,且加密區立桿的穩定系數未按要求φ‘=0.8φ或φ‘=1.2φ。希望貴公司改進。...閱讀全文

ZXG 2016-09-23 2077 1

在墻模板軟件使用過程中,發現墻模板側壓力和墻厚度基本沒有關系,但實際中墻越厚側壓力肯定有影響,目前項目剪力墻厚度有1800mm,在墻模板軟件中參數如何設置才能 體現安全性,否則和300厚的墻一種設置,是否合適?...閱讀全文

豆豆818 2015-05-21 2642 1