客戶的問題:做腳手架方案,怎么總是演算通不過去呢,提示連墻件抗滑移承載力驗算不滿足要求,增設連墻件,怎樣增設呢。我弄了半天,還是通不過,怎么回事呢?鋼管落地腳手架,雙排的

大家的品茗
回帖時間:2011-10-01 22:11:17 1樓

連墻件采用雙扣件。折減系數0.8
aijun12321
回帖時間:2011-09-29 13:56:43 2樓

連墻件主要由風荷載控制,而連墻件約束雙排腳手架平面外變形所受的軸向力為3kN。風壓是無法控制的,那就只能加密連墻件間距,即連墻件布置方式?;蛘哒{(diào)整連墻件連接方式,采用雙扣件或者其他方式的連墻件。
fany
回帖時間:2011-09-20 11:41:07 3樓

在連墻件設置上,可以采用雙扣件。
值得注意的是根據JGJ130-2011的規范:連墻件計算附加軸力雙排腳手架是3KN。
品茗客服1
回帖時間:2011-09-19 13:56:55 4樓

你這連墻件是兩步三跨的,你設置為兩步兩跨的試下

其他類似問題

客戶的問題:做腳手架方案,怎么總是演算通不過去呢,提示連墻件抗滑移承載力驗算不滿足要求,增設連墻件,怎樣增設呢。我弄了半天,還是通不過,怎么回事呢?鋼管落地腳手架,雙排的...閱讀全文

宇洋 2011-09-17 11438 4

連墻件設置兩步兩跨都不能滿足扣件抗滑承載力驗算,結果為不滿足要求,增設連墻件!請問各位老師:在這種情況下最好的處理方法是什么?謝謝!...閱讀全文

千里馬 2012-11-19 13374 3

連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件! 兩步兩跨都不符合,我設置的參數是不是哪里錯了?改如何調整?...閱讀全文

木頭疙瘩不開竅 2014-12-12 8901 3

品茗安全計算軟件計算書中提示不滿足要求,請設置連墻件,或者抱箍...閱讀全文

緣來如此 2018-08-06 4280 3

結論和建議:1.次楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿橫向間距或懸臂長度!2.主楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿縱向間距,或優化次楞位置等!...閱讀全文