1、當大橫桿根數發生變化時,軟件的計算也會做相應的調整。具體可查看軟件的計算。
如下:本例中,(3+1)即為當大橫桿根數為3時,對大橫桿計算的荷載劃分。從本例來看,軟件計算是不存在問題的。
1.均布荷載值計算
大橫桿的自重標準值:P1=0.038kN/m ;
腳手板的自重標準值:P2=0.3×1.05/(3+1)=0.079kN/m ;
活荷載標準值: Q=2×1.05/(3+1)=0.525kN/m;
靜荷載的設計值: q1=1.2×0.038+1.2×0.079=0.141kN/m;
活荷載的設計值: q2=1.4×0.525=0.735kN/m;
?
2、根據規范5.2.4說明,縱向水平桿宜按三跨連續梁計算。橫向水平桿宜按簡支梁計算。在腳手架設計計算時,不考慮懸挑長度,也是可行的。
3、軟件在計算時,在荷載參數里面有參數“同時施工層數”,即在考慮腳手架荷載時的同時施工層數。軟件在計算時的思路是將整體荷載在卸荷時進行按高度均分的方式,并加以不均勻系數進行考慮。因為鋼絲繩卸荷部分尚無直接標準,所以無法說明1.5的系數偏小。按照通常的設置,荷載按照假設再增加50%也是安全的。
連墻件大樣圖的問題,軟件本身的畫法也并不能說是錯誤。連墻件設置位置有很多種,比如抱柱連接,和樓層預埋鋼管連接,連墻連接,和邊梁通過膨脹螺栓連接等。為了滿足規范要求:連墻件偏離主節點的距離不應大于300mm。通常情況下,建筑層高和腳手架步距不能成倍數時,也采用軟件圖例中這種做法。不過軟件只畫出這種樣式也有一定的局限性和片面性,可以在以后的版本中增加圖例以進行彌補。