在使用品茗計算軟件對腳手架進行計算時:
1、28m的外架單立桿雙排腳手架,計算時有進行腳手架搭設高度驗算;
2、45m的外架25一下設置雙立桿,其余為單立桿,計算時沒有進行腳手架搭設高度驗算。
請問:在腳手架計算時在什么情況下需要進行腳手架搭設高度的驗算?

海豚
回帖時間:2013-04-18 13:33:39 1樓

您好:根據JGJ130-2011規范5.2.11中要求對于單雙排腳手架進行高度驗算。但是新規范中因鑒于雙立桿卸荷方式的不經濟性,未做描述。您感興趣的話可以參考老規范。
我們軟件設計過程中針對已采取卸荷方式的腳手架均不進行搭設高度驗算,因為我們默認既然設置卸荷就已經不滿足要求。如果您還有什么疑問可以致電品茗