止水
發帖時間:2011-08-17 14:59:47 樓主

住宅樓內衛生間局部等電位做法 要跟大樓內的防雷引下線連接嗎

幸運52龍
回帖時間:2011-08-18 10:28:13 1樓

局部等電位和防雷引下線要連接的,形成綜合接地。接地電阻小于1
fany
回帖時間:2011-08-17 20:22:11 2樓

具體做法可以參考國標圖集02D501-2中的浴室局部等電位連接示例
壯壯
回帖時間:2011-08-17 17:20:31 3樓

局部等電位和防雷引下線要連接的,圖紙上會明確標明,從最近的一個引下線焊接至等電位,圖集上有,你可以去查查

其他類似問題

住宅樓內衛生間局部等電位做法 要跟大樓內的防雷引下線連接嗎...閱讀全文

止水 2011-08-17 3611 3

1、衛生間等電位聯結測試是不是測試等電位接地電阻的? 2、每一個局部等電位都要做測試嗎? 3、有沒有關于等電位的規范...閱讀全文

豆豆793 2022-11-23 911 1

澆筑混凝土主體階段,衛生間等電位需要做檢驗批嗎, 還是只做隱蔽,以后后砌墻上安裝等電位盒子時候再做檢驗批...閱讀全文

九華彡草根 2015-08-25 2736 1

樓層上的等電位數量? 就數幾個衛生間嗎?幾個衛生間就幾處嗎?...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-24 3457 3

江蘇省民用建筑衛生間等電位驗收時對等電位銅牌的要求是什么規格。...閱讀全文

返璞歸真 2014-09-05 4569 0