次楞驗算
4、最大支座反力計算
承載能力極限狀態
Rmax=max[1.1×8.828×0.5,0.4×8.828×0.5+8.828×0.25]=4.855kN
正常使用極限狀態
R'max=max[1.1×6.195×0.5,0.4×6.195×0.5+6.195×0.25]=3.407kN
六、主楞驗算
主楞類型 鋼管 主楞材料規格(mm) Ф48×3
主楞合并根數 2 主楞彈性模量E(N/mm2) 206000
主楞抗彎強度設計值[f](N/mm2) 205 主楞抗剪強度設計值[τ](N/mm2) 120
主楞截面慣性矩I(cm4) 10.78 主楞截面抵抗矩W(cm3) 4.49
荷載折減系數 0.8
因主楞2根合并,驗算時次楞傳遞荷載折減系數為0.8。
計算簡圖如下:

同前節計算過程,可依次解得:
承載能力極限狀態:R1=1.194kN,R2=3.884kN,R3=1.194kN
正常使用極限狀態:R'1=0.818kN,R'2=2.726kN,R'3=0.818kN
1、抗彎驗算

主楞彎矩圖(kN?m)
σmax=Mmax/W=0.573×106/4490=127.595N/mm2≤[f]=205 N/mm2
符合要求!
2、抗剪驗算

梁左側剪力圖(kN)
τmax=2Qmax/A=2×3.136×1000/424=14.792N/mm2≤[τ]=120 N/mm2
符合要求!
3、撓度驗算

梁左側變形圖(mm)
νmax=0.748mm≤590/400=1.475 mm
符合要求!
無對拉螺栓的梁,能否提供彎矩和剪力計算公式。

fany
回帖時間:2011-08-08 08:34:13 1樓

固定支撐和對拉螺栓對計算式沒有影響的,可以將固定支撐該為對拉螺栓相應圖形改為對拉螺旋。

其他類似問題

次楞驗算4、最大支座反力計算 承載能力極限狀態 Rmax=max[1.18.8280.5,0.48.8280.5+8.8280.25]=4.855kN 正常使用極限狀態 R'max=max[1.16.1950.5,0.46.1950.5+6.1950.25]=3.407kN六、主楞驗算主楞類型 鋼管 主楞材料規格(mm) Ф483主楞合并根數 2 主楞彈性模量E(N/mm2) 206000主楞抗彎強度設計值[f](N/mm ...閱讀全文

釋然 2011-08-07 4140 1

計算軟件中,梁板共用體系和梁板不共用體系本質區別在哪?計算簡圖中,共用體系增設鋼管扣件連接整體,有何區別 ...閱讀全文

WO心戀破碎 2022-09-07 581 1

盡可能詳細的描述您的問題,能更快被解答。如:您的軟件版本、現場情況、圖紙、工程文件等。 ...閱讀全文

豆豆384 2016-05-13 2414 1

今天下午2點直播培訓《高大支模架專項方案編輯基礎技能案例解析》,歡迎大家發帖留言!點擊進入培訓網址:《高大支模架專項方案編輯基礎技能案例解析》 ...閱讀全文

竹簡藍 2018-03-13 3115 11

今天下午2點直播培訓——《高大支模架方案編輯實例講解》直播網址:hovertize.com/live_25.aspx歡迎回帖交流! ...閱讀全文

竹簡藍 2018-01-31 6253 29

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉