專家你好,請問2011版的安全計算軟件中,施工升降機作用在混凝土樓板上,下面采用鋼管支撐,在計算書中,在梁板下鋼管結構驗算中,施工升降機自重設計值計算時,1.2乘以標準值一步中,標準值怎么和前面計算的樓板均布荷載值不一致?是不是后面 的有問題?如下:三、地下室頂板結構驗算 驗算時不考慮地下室頂板下的鋼管的支承作用,施工升降機的全部荷載由混凝土板來承擔。根據板的邊界條件不同,選擇最不利的板進行驗算 樓板長寬比:Lx/Ly=3/4=0.751、荷載計算 樓板均布荷載:q=222.56/(4.5×3)=16.49kN/m2 ...........四、梁板下鋼管結構驗算: 設梁板下Ф48×3.2mm鋼管@0.8m×0.8m(支模未拆除)支承上部施工升降機荷重,混凝土結構自重由結構自身承擔,則: 施工升降機 1.2×34.62=41.54kN/m2...閱讀全文