輕型井點、噴射井點、真空管井降水運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) : 輕型井點、噴射井點、真空管井降水運行檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018) 填表說明: 8 地下水控制 8.1 一般規定8.1.1 降排水運行前,應檢驗工程場區的排水系統。排水系統最大排水能力不應小于工程所需最大排量的1.2倍。8.1.2 基坑工程開挖前應驗收預降排水時間。預降排水時間應根據基坑面積、開挖深度、工程地質與水文地質條件以及降排水工藝綜合確定。減壓預降水時間應根據設計要求或減壓降水驗證試驗結果確定。8.1.3 降排水運行中,應檢驗基坑降排水效果是否滿足設計要求。分層、分塊開挖的土質基坑,開挖前潛水水位應控制在土層開挖面以下0.5m~l.Om;承壓含水層水位應控制在安全水位埋深以下。巖質基坑開挖施工前,地下水位應控制在邊坡坡腳或坑中的軟弱結構面以下。8.1.4 設有截水帷幕的基坑工程,宜通過預降水過程中的坑內外水位變化情況檢驗帷幕止水效果。8.1.5 截水帷幕的施工質量驗收應根據選用的帷幕類型,按本標準第7章的規定執行。 8.2 降 排 水8.2.1 采用集水明排的基坑,應檢驗排水溝、集水井的尺寸。排水時集水井內水位應低于設計要求水位不小于0.5m。8.2.3 降水井正式施工時應進行試成井。試成井數量不應少于2口(組),并應根據試成...閱讀全文