舊城改造辦
發帖時間:2024-10-28 21:17:17 樓主

2、立桿穩定性驗算

? ?根據《建筑施工承插型盤扣式鋼管腳手架安全技術標準》JGJ/T 231-2021公式5.3.1-2,考慮風荷載時,可變荷載需考慮0.9組合系數:

? ?小梁驗算

? ?q1=γ0×[1.3×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×0.9×Q1k]×s=1.1×[1.3×(0.3+(24+1.1)×0.42)+1.5×0.9×4]×0.25 = 5.361kN/m

? ?同上四~六步計算過程,可得:

? ?R1=6.174kN,R2=7.446kN,R3=7.446kN,R4=6.174kN

? ?Rmax=Max[R1,R2,R3,R4]/0.5=7.446/0.5=14.893kN

? ?頂部立桿段:

? ?λ1=l01/i=1485.000/15.9=93.396

? ?查表得,φ=0.527

? ?不考慮風荷載:

? ?N1=Rmax=15.345kN

? ?f=N1/(ΦA)=15345.016/(0.527×424)=68.674N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

? ?滿足要求!

? ?考慮風荷載:

? ?Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.25×0.6×1.52/10=0.05kN·m

? ?N1w=Rmax+Mw/lb=14.893+0.05/0.9=14.948kN

? ?f=N1w/(φA)+Mw/W=14948/(0.527×424)+0.05×106/4490=78.033N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

? ?滿足要求!

? ?非頂部立桿段:

? ?λ=l0/i=1653.750/15.9=104.009

? ?查表得,φ1=0.445

? ?不考慮風荷載:

? ?N=N1+γ0×γG×q×H=15.345+1.1×1.3×0.15×11.8=17.876kN

? ?f=N/(φ1A)=17.876×103/(0.445×424)=94.743N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

? ?滿足要求!

? ?考慮風荷載:

? ?Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.25×0.6×1.52/10=0.05kN·m

? ?Nw=Rmax+γ0×γG×q×H+Mw/lb=14.893+1.1×1.3×0.15×11.8+0.05/0.9=17.479kN

? ?f=Nw/(φ1A)+Mw/W=17.479×103/(0.445×424)+0.05×106/4490=103.776N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2

? ?滿足要求!

是哪一個才是立桿軸力設計值??


舊城改造辦
回帖時間:2024-10-28 21:53:00 1樓

N=N1+γ0×γG×q×H=15.345+1.1×1.3×0.15×11.8=17.876kN

其他類似問題

請教一下,關于盤口腳手架豎向斜桿的布置?梁板是井字梁,梁下豎向斜桿是必須布設嗎?安計算斜桿采用TD行型隔3跨一設,要是梁下必須設,就變成TB型一跨一設了。哪位大神給講解一下。急救 ...閱讀全文

燁凡塵 2022-06-26 2233 4

立桿軸力設計值怎么算 ...閱讀全文

豆豆722 2022-12-15 1251 2

房子是“凹”字型,在23層的時候有一個聯系梁。我想挑工字鋼來做,但是梁的每根立桿的軸力在哪里能找到???網上說梁計算書里面有個“NB”,但我怎么也找不到這個值,希望各位大佬給小弟說下。謝謝 ...閱讀全文

豆豆169 2022-04-30 1032 1

哪個大神知道教下 ...閱讀全文

豆豆422 2022-06-18 1383 4

為什么模板的立桿軸力計算公式會除以0.6?相當于恒載系數為1.6666 N =Max[R1,R2,R3,R4]/0.6+1γGqH 而規范里找不到這個公式?規范恒載系數沒有這么大 ...閱讀全文

豆豆282 2021-11-17 828 1