花籃懸挑腳手架的設計計算要求涉及多個方面,以確保其結構安全、穩定且符合施工需求。以下是一些主要的設計計算要求:
一、荷載計算
施工荷載:需根據腳手架的使用情況,計算其上可能承受的施工荷載,包括人員、材料、設備等重量。
風荷載:根據當地氣候條件,計算風荷載對腳手架的影響,特別是在高空作業時。
其他荷載:如溫度變化引起的荷載、雪荷載(如適用)等,也應考慮在內。
二、結構驗算
強度驗算:根據荷載計算結果,對腳手架的桿件、節點等進行強度驗算,確保其在各種工況下均能滿足強度要求。
穩定性驗算:對腳手架的整體穩定性進行驗算,包括立桿的穩定性、水平桿的剛度以及整體結構的抗傾覆能力等。
撓度驗算:計算腳手架在荷載作用下的撓度,確保其在允許范圍內,避免產生過大的變形。
三、材料選擇
鋼材選擇:根據設計要求和荷載計算結果,選擇合適的鋼材型號和規格,確保材料的質量和性能滿足施工要求。
連接件選擇:選擇合適的連接件(如直角扣件、旋轉扣件等),確保節點連接的牢固性和可靠性。
四、細部構造要求
立桿布置:立桿應采用雙排單立桿布置,縱向間距和橫向間距應符合設計要求,確保腳手架的整體穩定性。
水平桿設置:大橫桿和小橫桿的設置應滿足強度和剛度要求,且應交錯布置以形成穩定的結構體系。
連墻件設置:連墻件應按照設計要求進行設置,確保腳手架與建筑物之間的連接牢固可靠。連墻件應從底層第一步縱向水平桿處開始設置,并在轉角范圍內和頂部處加密。
花籃拉桿設置:花籃拉桿作為懸挑腳手架的關鍵部件,其設置位置和數量應經過精確計算和設計,確保能夠有效地傳遞荷載并維持腳手架的穩定。
五、合規性要求
編制專項施工方案:在設計花籃懸挑腳手架時,應編制專項施工方案,明確施工步驟、安全措施和質量要求等。
專家論證:當單段懸挑高度超過一定限值時(如20m),施工方案需經過專家論證后方可實施。
計算書完整:計算書應完整、準確,包括架體陽角、次鋼梁、多排架體懸挑主梁、各連接節點(螺栓連接、焊接連接、支座)的計算等。
六、其他注意事項
材料進場檢查:材料進場時應進行嚴格的檢查,確保材料型號、現場定位與設計方案保持一致。
施工過程中的監測:在施工過程中,應對腳手架進行定期監測和檢查,及時發現并處理潛在的安全隱患。
安全培訓:對施工人員進行安全培訓,確保他們了解腳手架的使用方法和安全注意事項。
綜上所述,花籃懸挑腳手架的設計計算要求涉及多個方面,需要綜合考慮各種因素以確保其結構安全、穩定且符合施工需求。