混凝土低溫季節施工要求
1 一般規定
1.1日平均氣溫連續5d穩定在5°C以下或最低氣溫連續5d 穩定在-3°C以下時,應按低溫季節施工。
1.2 低溫季節施工,應編制專項施工措施計劃和可靠的技術措施。
1.3 混凝土早期允許受凍臨界強度應滿足下列要求:(1)受凍期無外來水分時,抗凍等級小于(含)F150的大體積混凝土抗壓強度應大于5.0MPa (或成熟度不低于1800°Ch);抗凍等級大于(含)F200的大體積混凝土抗壓強度應大于7.0MPa (或成熟度不低于1800°Ch);結構混凝土不應低于設計強度的85%。(2)受凍期可能有外來水分時,大體積混凝土和結構混凝土均不應低于設計強度的85%。
1.4 低溫季節施工,尤其在嚴寒和寒冷地區,施工部位不宜分散。當年澆筑的有保溫要求的混凝土,在進入低溫季節之前, 應采取保溫措施,防止混凝土產生裂縫。
1.5 施工期采用的加熱、保溫、防凍材料(包括早強劑、防凍劑),應事先準備好,并應有防火措施。
1.6混凝土當采用蒸汽加熱或電熱法施工時,應按專項技術要求進行。
1.7 混凝土質量檢查除按規定成型試件檢測外,還可采取無損檢測手段或用成熟度法隨時檢查混凝土早期強度。
2 施工準備
2.1 原材料的加熱、輸送、儲存和混凝土的拌和、運輸、澆筑設備設施及澆筑倉面,均應根據氣候條件通過熱工計算,采取適宜的保溫措施。加熱過的骨料及混凝土,應縮短運距,減少倒運次數。
2.2 砂石骨料在進入低溫季節前宜篩洗完畢。成品料堆應有足夠的儲備和堆高,并應有防止冰雪和凍結的措施。
2.3 當日平均氣溫穩定在-5°C以下時,宜將骨料加熱,骨料加熱宜采用蒸汽排管法,粗骨料也可直接用蒸汽加熱,但不應影響混凝土的水膠比。外加劑溶液不應直接用蒸汽加熱,水泥不應直接加熱。
2.4 拌和混凝土前,應用熱水或蒸汽沖洗拌和機,并將積水或冰水排除。拌和水宜采用熱水?;炷恋陌韬蜁r間應比常溫季節適當延長。延長的時間應通過試驗確定。
2.5 在巖石基礎或老混凝土上澆筑混凝土前,應檢測表面溫度,如為負溫,整個倉面應加熱至3°C,經檢驗合格后方可澆筑混凝土。
2.6 倉面清理宜采用噴灑溫水配合熱風槍或機械方法,亦可采用蒸汽槍,不宜采用水槍或風水槍。受凍面處理應符合設計要求。
2.7 在軟基上澆筑第一層基礎混凝土時,應防止與地基接觸的混凝土遭受凍害和地基受凍變形。
3 施工方法
3.1 低溫季節混凝土的施工方法應遵守下列規定:
(1) 在溫和地區宜采用蓄熱法,風沙大的地區應采取防風設施。
(2) 在嚴寒和寒冷地區日平均氣溫-10°C以上時,宜采用蓄熱法;日平均氣溫-20-10°C時可釆用綜合蓄熱法。
(3)日平均氣溫-20°C以下不應施工。3.2 混凝土的澆筑溫度應符合設計要求,大體積混凝土的澆筑溫度,在溫和地區不宜低于3°C;在嚴寒和寒冷地區不宜低于 5°C。3.3寒冷地區低溫季節施工的混凝土摻引氣劑時,其含氣量可適當增加;有早強要求者,可摻早強劑等,其摻量應經試驗確定。3.4 提高混凝土拌和物溫度的方法:首先應考慮加熱拌和用水;加熱拌和用水不能滿足澆筑溫度要求時,再加熱砂石骨料。砂石骨料不加熱時,不應摻混冰雪,表面不應結冰。3.5 拌和用水的溫度,不宜超過60°C。超過60°C時,應改變拌和加料順序,將骨料與水先拌和,然后加入水泥。3.6 澆筑混凝土前和澆筑過程中,應清除鋼筋、模板和澆筑設施上附著的冰雪和凍塊,不應將冰雪、凍塊帶入倉內。3.7 在澆筑過程中,應控制并及時調節混凝土的出機口溫度,減少波動,保持澆筑溫度均勻。控制方法以調節水溫為宜。
4 保溫與溫度觀測
4.1 混凝土澆筑完畢后,外露表面應及時保溫。新老混凝土的接合處和易受凍的邊角部分應加強保溫。
4.2 溫和地區和寒冷地區釆用蓄熱法施工時應遵守下列規定:(1)保溫模板應嚴密,保溫層應搭接到位,尤其在接頭處,應搭接牢固。(2)有孔洞和迎風面的部位,增設擋風保溫設施。(3)澆筑完畢后及時覆蓋保溫。(4)使用不易吸潮的保溫材料。
4.3 低溫季節施工的保溫模板,除應符合一般模板要求外,還應滿足保溫要求,所有孔洞縫隙應填塞封堵,保溫模板的銜接應嚴密可靠。
4.4 外掛保溫層應牢靠地固定于模板上。內貼保溫層的表面應平整,且保溫層材料強度應滿足混凝土表面不變形要求,并有可靠措施保證其固定在混凝土表面,不因拆模而脫落,必要時應進行混凝土表面等效放熱系數的驗算。
4.5在低溫季節施工的模板,在整個低溫期間不宜拆除,如需拆除模板應遵守下列規定:(1) 混凝土強度應大于允許受凍的臨界強度。(2) 不宜在夜間和氣溫驟降期間拆模。具體拆模時間應滿足溫控防裂要求:內外溫差不大于20°C或23d內混凝土表面溫降不超過6°C,如確需拆模,應及時采取保護措施。(3)承重模板的拆除時間應經計算確定。(4)在風沙大的地區拆模后應采取混凝土表面保濕措施。
4.6 施工期間的溫度檢查應遵守下列規定:(1)外界氣溫宜采用自動測溫儀器,若采用人工測溫,每天應至少測量6次。(2)暖棚內氣溫每4h至少測量1次,以距混凝土面50cm的溫度為準,取四邊角和中心溫度的平均數為暖棚內氣溫值。(3)水、外加劑及骨料溫度每1h至少測量1次;測量水、外加劑溶液和細骨料的溫度,溫度傳感器或溫度計插入深度不小于10cm,測量粗骨料溫度,插入深度不小于10cm,并大于骨料粒徑1.5倍,且周圍用細粒徑充填。用點溫計測量,應自15cm以下取樣測量。(4)混凝土的出機口溫度和澆筑溫度,每2h至少測量1次。溫度傳感器或溫度計插入深度不小于10cm。(5) 已澆混凝土塊體內部溫度,澆筑后7d內加強觀測,外部混凝土每天觀測最高、最低溫度;以后可按氣溫及構件情況定期觀測。測溫時應觀測邊角最易降溫的部位。(6) 氣溫驟降期間,增加溫度觀測次數。