155
1
1)懸挑式腳手架(以下簡稱懸挑架)是指架體結構卸荷在附著于建筑結構的剛性懸挑梁(架)上的腳手架,每段搭設高度不得大于24m。
2)懸挑架施工前應編制專項施工方案,必須有施工圖和設計計算書,經施工企業技術負責人、總監理工程師批準后,并在專職安全管理人員監督下實施。
3)懸挑架依附的建筑結構應是鋼筋混凝土結構或鋼結構,不得依附在磚混結構或石結構上。
4)懸挑架的支承結構應為型鋼制作的懸挑梁或懸挑桁架等,不得采用鋼管;其節點應螺栓聯結或焊接,不得采用扣件連接。
5)懸挑梁制作采用的型鋼,其型號、規格、固端和懸挑端尺寸的選用應經設計計算確定,與建筑結構連接應采用水平支承于建筑梁板結構上的形式,固端長度應不小于1.5倍的外挑長度,與建筑物連接必須可靠(如由不少于兩道的預埋U型螺栓與壓板采用雙螺母固定,螺桿露出螺母應不少于3扣),連接強度應經計算確定。
6)懸挑架架體每兩步三跨或腳手架架體立面投影面積每27m2以內應設置一道剛性連墻件。嚴禁采用鋼筋鐵絲等柔性連墻件。
7)腳手架應在外側立面沿整個長度和高度上設置連續剪刀撐。
8)構架底部應設置縱向和橫向掃地桿,掃地桿應貼近懸挑梁(架),縱向掃地桿距懸挑梁(架)不得大于20cm;首步架縱向水平桿步距不得大于1.5m。
9)架體結構在下列部位應有加強措施:
(1)、架體立面轉角處;
(2)、架體與塔吊、電梯、物料提升機、卸料平臺等設備需要斷開或開口處;
(3)、其它特殊部位。
10)卸料平臺應單獨搭設,其荷載應直接傳遞給工程結構或地面,不得傳遞給腳手架架體。
11)懸挑架防護
(1)、沿架體外圍必須用密目式安全網全封閉。
(2)、架體底層的腳手板必須鋪設牢靠、嚴實,且應用平網及密目式安全網雙層兜底。
(3)、在每一個作業層架體外立桿內側應設置上下兩道防護欄桿和擋腳板(擋腳笆)。
12)懸挑架搭設、拆卸作業時應當嚴格執行施工方案及有關安全技術規定。
其他類似問題
規范要求每個型鋼懸挑梁外端宜設置鋼絲繩或鋼拉桿與上一層建筑結構斜拉結,但上一層建筑結構正在施工,尚未施工完成時怎么處理? ...閱讀全文
豆豆714 2023-05-06 1107 1