1)懸挑式腳手架(以下簡稱懸挑架)是指架體結構卸荷在附著于建筑結構的剛性懸挑梁(架)上的腳手架,每段搭設高度不得大于24m。
2)懸挑架施工前應編制專項施工方案,必須有施工圖和設計計算書,經施工企業技術負責人、總監理工程師批準后,并在專職安全管理人員監督下實施。
3)懸挑架依附的建筑結構應是鋼筋混凝土結構或鋼結構,不得依附在磚混結構或石結構上。
4)懸挑架的支承結構應為型鋼制作的懸挑梁或懸挑桁架等,不得采用鋼管;其節點應螺栓聯結或焊接,不得采用扣件連接。
5)懸挑梁制作采用的型鋼,其型號、規格、固端和懸挑端尺寸的選用應經設計計算確定,與建筑結構連接應采用水平支承于建筑梁板結構上的形式,固端長度應不小于1.5倍的外挑長度,與建筑物連接必須可靠(如由不少于兩道的預埋U型螺栓與壓板采用雙螺母固定,螺桿露出螺母應不少于3扣),連接強度應經計算確定。
6)懸挑架架體每兩步三跨或腳手架架體立面投影面積每27m2以內應設置一道剛性連墻件。嚴禁采用鋼筋鐵絲等柔性連墻件。
7)腳手架應在外側立面沿整個長度和高度上設置連續剪刀撐。
8)構架底部應設置縱向和橫向掃地桿,掃地桿應貼近懸挑梁(架),縱向掃地桿距懸挑梁(架)不得大于20cm;首步架縱向水平桿步距不得大于1.5m。
9)架體結構在下列部位應有加強措施:
(1)、架體立面轉角處;
(2)、架體與塔吊、電梯、物料提升機、卸料平臺等設備需要斷開或開口處;
(3)、其它特殊部位。
10)卸料平臺應單獨搭設,其荷載應直接傳遞給工程結構或地面,不得傳遞給腳手架架體。
11)懸挑架防護
(1)、沿架體外圍必須用密目式安全網全封閉。
(2)、架體底層的腳手板必須鋪設牢靠、嚴實,且應用平網及密目式安全網雙層兜底。
(3)、在每一個作業層架體外立桿內側應設置上下兩道防護欄桿和擋腳板(擋腳笆)。
12)懸挑架搭設、拆卸作業時應當嚴格執行施工方案及有關安全技術規定。