有些項目在創精品工程時要求“屋面試驗消火栓管道保溫完整”。
高層建筑在屋頂(屋面)應設置試驗消火栓,是為了檢驗最不利點消火栓充實水柱長度和動壓。
高層建筑消火栓栓口動壓不應小于0.35MPa,且消防水槍充實水柱應按13m計算。
嚴寒、寒冷地區,以及夏熱冬冷地區,屋頂試驗消火栓一般設置在水箱間,水箱間有防凍措施;消火栓管道與水箱供水及出水管道做法是一致的。
夏熱冬暖地區及溫和地區,屋頂試驗消火栓可以設置在水箱間外,因不存在冰凍現象,沒有必要保溫;同樣,污水排水管道也可以設置在室外,不需要保溫。
因此,屋面試驗消火栓管道是否需要保溫,應根據工程所在地區而定,不是要求所有工程的“屋面試驗消火栓管道保溫完整”。
屋面管道是否保溫應根據當?shù)貧夂驐l件而定,與是否創精品工程無關。