奮斗
發帖時間:2024-07-05 17:09:31 樓主

屋面試驗消火栓管道需要保溫么

豆豆923
回帖時間:2024-07-09 15:53:58 1樓

有些項目在創精品工程時要求“屋面試驗消火栓管道保溫完整”。


高層建筑在屋頂(屋面)應設置試驗消火栓,是為了檢驗最不利點消火栓充實水柱長度和動壓。


高層建筑消火栓栓口動壓不應小于0.35MPa,且消防水槍充實水柱應按13m計算。


嚴寒、寒冷地區,以及夏熱冬冷地區,屋頂試驗消火栓一般設置在水箱間,水箱間有防凍措施;消火栓管道與水箱供水及出水管道做法是一致的。


夏熱冬暖地區及溫和地區,屋頂試驗消火栓可以設置在水箱間外,因不存在冰凍現象,沒有必要保溫;同樣,污水排水管道也可以設置在室外,不需要保溫。


因此,屋面試驗消火栓管道是否需要保溫,應根據工程所在地區而定,不是要求所有工程的“屋面試驗消火栓管道保溫完整”。


屋面管道是否保溫應根據當?shù)貧夂驐l件而定,與是否創精品工程無關。


其他類似問題

屋面試驗消火栓管道需要保溫么...閱讀全文

奮斗 2024-07-05 214 1

這兩張表有什么區別嗎???應該做那個??? 屋面雨后或淋水檢驗記錄 屋面澆水試驗記錄和下雨觀察檢查記錄...閱讀全文

行走的骷髏 2016-03-11 2417 1

親們,屋面保溫板要做復試么?...閱讀全文

ytt 2014-05-08 5123 5

外墻保溫需要做什么試驗...閱讀全文

那只折耳貓【 2019-03-15 1359 1

屋面使用20厚聚合物防水砂漿粘結層+20厚聚合物抗裂砂漿粘結層,中間壓入一層耐堿玻璃纖維網布,想問這些材料需要送檢的么?材料商提供的資料出廠檢驗報告檢驗結論是針對外墻外保溫的...閱讀全文

1 2017-11-12 2244 2