人防工程相對于一般房建項目要求會高一點,人防工程的后澆帶澆筑有以下的規定:
1)后澆帶應設在受力和變形較小的部位,間距宜為30m~60m,寬度宜為800mm~1000mm;
2)后澆帶可做成平直縫,結構主筋不宜在縫中斷開,如必須斷開,主筋搭接長度應大于45倍主筋直徑,并應按設計要求加設附加鋼筋;
3)后澆帶應在其兩側混凝土齡期達到42d后再施工;
4)后澆帶混凝土施工前,后澆縫部位和外貼式止水帶應予以保護,嚴防落入雜物和損傷外貼式止水帶;
5)后澆帶應采用補償收縮混凝土澆筑,其強度等級應高于兩側混凝土一個等級;
6)后澆帶混凝土的養護時間不得少于28d。
我們在編制人防工程后澆帶的資料時,要注意驗收記錄中的質量驗收內容和日期的填寫,同時滿足設計及以上規范中的要求。