電源進線處安裝防火RCD 或 RCM ?后常出現RCD 合不上閘或報警不止的情況,是否因正常泄漏電流太大而引起?

豆豆923
回帖時間:2024-04-16 11:17:57 1樓

一般情況下并非如此。我國建筑物一般采用三相四線供電。在三相回路中, 三相的泄漏電流I△的相位基本上也差120°,它們應相量相加而非算術相加,三相泄漏電流的相量和一般不超過300mA RCD的動作值,通常不會引起誤動。


需要說明300mA的 ln 值是對生產、加工、儲存木材、紙張、棉花之類的 可燃物以及多粉塵的火災危險場所 (BE2 場所)的電源線路而言的。對于這類場所,為限制 RCD的 I, 值可增加其電源回路數以減小其正常泄漏電流 l△。對于一般場所,防火 RCD或 RCM 可 取 1A 或更大的I△n值,以避免其誤動作。