奮斗
發帖時間:2024-03-22 16:15:13 樓主

滿堂架搭設檢查什么

豆豆923
回帖時間:2024-03-22 16:47:56 1樓

滿堂腳手架是一種常用于大型建筑內部或者空間內的腳手架系統,用于支撐施工、材料堆放和人員行走。搭設滿堂腳手架時需要進行檢查的項目主要包括以下幾個方面:

基礎檢查:

腳手架的基礎應堅實、平穩,且符合設計要求。

檢查基礎是否符合承載力要求,是否有積水、松動、不均勻沉降等問題。

腳手架結構檢查:

立桿、橫桿、斜桿、節點連接等是否符合設計和規范要求。

檢查腳手架的整體穩定性和垂直度。

檢查是否有桿件彎曲、變形、斷裂等現象。

架配件檢查:

所有連接件是否齊全、緊固,連接方式是否正確。

扣件、對接件、插銷等是否符合要求,是否具有足夠的承載力。

安全防護檢查:

是否按照要求設置了防護欄桿、踢腳板、安全網等安全防護設施。

檢查防護設施是否安裝牢固,是否符合安全要求。

通道檢查

是否在腳手架上設置了必要的施工通道,通道是否寬敞、平整。

檢查是否有障礙物影響通行安全。

載重檢查:

檢查腳手架的載重要求是否得到滿足,是否有超載使用的情況。

防雷接地檢查:

腳手架是否按照要求進行了防雷接地處理。

施工方案與設計檢查:

腳手架的搭設是否符合事先制定的施工方案和設計圖紙。

檢查腳手架的搭設是否遵循了“先立后橫”的原則。

現場環境檢查:

檢查腳手架周圍環境是否對腳手架的穩定性和使用安全產生影響,如是否有施工機械和材料堆放在附近。

驗收程序檢查:

腳手架搭設完成后,是否進行了驗收程序,驗收記錄是否完整。