奮斗
發帖時間:2024-03-19 16:50:51 樓主

施工場地內對特低電壓的應用有何要求

豆豆923
回帖時間:2024-03-20 16:42:47 1樓

施工場地為無等電位聯結作用的場所,其特低電壓回路必須采用問答10.7所述的不接地的 SELV 回路。又因施工場地屬潮濕場所,其接觸電壓限值為25V,

因此SELV 回路(例如手提照明燈回路)不應采用我國常用的36V電壓, 而應采用24V 或12V電壓。

其他類似問題