奮斗
發帖時間:2024-03-15 17:37:49 樓主

施工場地應采用何種接地系統較為安全

豆豆923
回帖時間:2024-03-19 16:18:52 1樓

當施工場地由施工專用變壓器供電時,接地系統不宜采用TN 系統而宜采用 TT系統。因TT系統在場地內可分設幾個互不關聯的獨立的接地極引出其 PE線,可避免故障電壓在場地范圍內的傳導,減少電擊事故的發生。這點對環境 潮濕又無等電位聯結作用的施工場地十分重要。但因TT 系統的接地故障電流小,必須在每一回路上裝設 ln≤30mA 的瞬動 RCD。在滿足問答7.6 中式 (7.6-3)要求時也可采用TN-S系統,因其故障電流較大,可用斷路器或熔斷器來切斷故障,保護電器的設置比較簡單。但由于施工場地為無等電位聯結作 用的場所,發生接地故障時接觸電壓較高, TN-S 系統切斷手握式或移動式施工工具,允許最長時間不是通常的0.4s, 而是0.2s, 故應予以校驗。如不能滿足0.2s切斷時間要求仍需在供電回路上安裝 RCD。


同理,當施工場地由地區公用低壓電網供電時,應采用TT 系統,或局部TT 系統,以免電網其他處的故障電壓沿 TN 系統的 PE線傳導至施工場地電氣設備外殼上,引起電擊事故。

其他類似問題

施工場地應采用何種接地系統較為安全...閱讀全文

奮斗 2024-03-15 290 1

概況描述:正負0.000m以下是基礎承臺及剪力墻,基底標高-7.500m,在正負0.000m處設計了框架梁,截面尺寸200X450、500、600mm等,梁的跨度4.4m,因特殊原因土方無法回填,首層(層高3m)梁板支撐體系擬采用鋼管支撐,立桿不能直接落地,請教各位大俠:采用何種方案較為合適呢?...閱讀全文

豆豆781 2015-06-13 2731 1

施工現場文明施工施工場地如何管理?...閱讀全文

學渣@ 2018-08-22 900 1

防范接地故障電弧火災應采用哪種保護電器?...閱讀全文

奮斗 2024-04-09 292 1

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4291 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉