奮斗
發帖時間:2024-03-14 13:34:33 樓主

為什么施工場地是電氣危險大的特殊場所?

豆豆923
回帖時間:2024-03-19 16:14:04 1樓

有以下幾個方面的原因使施工場地比一般場所具有更大的電氣危險性。


(1)施工場地屬戶外不具備等電位聯結的場所,在相同的故障條件下施工 場地的接觸電壓更高,電擊致死的危險更大。為減少電擊死亡事故,在施工場地內要求在更短的時間內切斷接地故障。


(2)施工場地是電氣環境條件惡劣的場所,它不僅因風吹、雨淋、日曬等 惡劣氣候條件使電氣絕緣水平下降,而且由于場地內眾多運輸車輛和施工機械的運作,使電氣設備和線路易受撞擊碾壓導致機械損傷。另外,施工用的配電 箱、插座箱和電線電纜等設備線路還經常更換場地,整個施工場地就是一個臨時性的電氣裝置,頻繁的挪動和運輸十分容易給施工用配電設備和電線電纜造 成機械損傷,留下事故隱患。


(3)在施工場地作業的施工人員自身還特別易受電擊的傷害。因為他們在 作業中常被水濺雨淋,使皮膚潮濕人體阻抗下降,所以施工場地的接觸電壓限 值 U?不是50V 而是25V; 他們又經常使用發生電擊時難以擺脫的手持式和移動 式的電動施工工具,這些不利因素都能使施工人員遭受電擊時發生心室纖顫致死的危險增大。

其他類似問題

施工現場文明施工施工場地如何管理? ...閱讀全文

學渣@ 2018-08-22 883 1

特殊字符為什么總是丟失? ...閱讀全文

阿炳 2018-06-25 1459 3

點擊特殊字符時,特殊字符無法現出 ...閱讀全文

焮焮 2013-04-20 3273 1

“建筑施工分幾個階段,各階段的噪聲限值如下: 土石方階段,晝間噪聲限值是75分貝,夜間噪聲限值是55分貝 打樁階段,晝間噪聲限值是85分貝,夜間禁止施工 結構階段,晝間噪聲限值是70分貝,夜間噪聲限值是55分貝 裝修階段,晝間噪聲限值是65分貝,夜間噪聲限值是55分貝”這段話有規范依據么? ...閱讀全文

zhaoguozheng 2019-03-06 1155 2

一個也她說了 2016-10-23 1958 1