奮斗
發帖時間:2024-03-12 17:31:27 樓主

可否將農村中抽取地下水的地下電泵用在噴水池內?

豆豆923
回帖時間:2024-03-13 17:11:23 1樓

絕對不允許?,F(xiàn)時農村中使用一種地下電泵來抽水。只需在地面打一小洞 孔深至有地下水處,將這種泵放入地下通電即可抽水。這種泵沒有 PE 線,不接地,但對用這種地下泵抽水的人并沒有電擊危險。因為泵在地下深處而人在地 面上,人體不可能接觸帶故障電壓的泵的外殼,而所用水管是絕緣的,不傳導故障電壓,所以不會電擊傷人。現時發現有的承包商將這種地下抽水泵用在作 景觀的噴水池內,這是十分危險的。因為一旦水泵電動機進水發生絕緣故障,設備外殼和水下帶故障電壓時,電源線路上的 RCD因設備外殼未接地而無法動 作,很易導致電擊事故,在噴水池的電氣設計、安裝中應注意這一問題。

其他類似問題

可否將農村中抽取地下水的地下電泵用在噴水池內?...閱讀全文

奮斗 2024-03-12 219 1

地下水控制軟件里面怎么找不到...閱讀全文

去迪拜尋找迪迦 2016-01-16 2423 4

地下水到地表的距離,塔基基礎要考慮水位么,哪一本規范上有...閱讀全文

kong 2014-05-26 3358 4

噴水池及其周邊場所是如何分區的...閱讀全文

奮斗 2024-03-07 446 4

地下消防水池水泵房沒有單獨備案,地上只有一個樓梯間,地下水泵房填充墻砌體是用基礎分部里的砌體檢驗批做還是主體分部的填充墻砌體做...閱讀全文

實習資料 2019-11-25 966 1