噴水池場所內線路的敷設和選用應滿足下列要求:


(1)0區(qū)內電氣設備的電源電纜應盡量遠離水池的邊緣,在水池內它應盡 量以最短捷的路徑接至設備。電纜應穿絕緣管敷設以便換線。


(2)1 區(qū)內的電源電纜應具有合適的機械保護。


布線應采用符合60245 IEC 66 型電纜或至少具有與其等效性能的電纜,制 造廠應保證該電纜與水長期接觸情況下其絕緣性能不劣化,還應符合GB5013.1 和 GB 5013.4 的規(guī)定。