在《GB50204-2015混凝土結構工程施工質量驗收規范》的附錄C中第C.0.1中第4條明確了同一強度等級的同條件養護試件不宜少于10組,且不應少于3組。
有朋友就有疑問了,是不是我同一個強度等級的同條件試塊少于3組就不能評定了?
規范要求同一強度等級的同條件養護試件的留置數量不宜少于10組,以構成按統計方法評定混凝土強度的基本條件;留置數量不應少于3組,是為了按非統計方法評定混凝土強度時,有足夠的代表性。
“不應”我們可以理解為強制性的要求,低于3組試塊也就沒有評定的必要了,如果我們同一個強度的混凝土澆筑量不多,那我們可以在澆筑過程中多次取樣,至少留置3組試塊進行強度試驗及評定。