奮斗
發帖時間:2023-12-21 17:06:10 樓主

大體積混凝土試塊留置時該怎么取樣?

豆豆923
回帖時間:2023-12-22 16:38:19 1樓

當一次連續澆筑不大于1000m同配合比的大體積混凝土時,混疑土強度試件現場取樣不應少于10組。


當一次連續澆筑1000m~5000m同配合比的大體積混凝土時,超出1000m的混凝土,每增加500m取樣不應少于一組,增加不足500m時取樣一組。


當一次連續澆筑大于5000m同配合比的大體積混凝土時,超出5000m的混凝土,每增加1000m取樣不應少于一組,增加不足1000m時取樣一組。


其他類似問題

大體積混凝土試塊留置時該怎么取樣?...閱讀全文

奮斗 2023-12-21 959 1

混凝土試塊留置幾組...閱讀全文

奮斗 2024-10-25 122 1

請教一下,后澆帶的混凝土施工要留同條件試塊嗎?(地下室底板)...閱讀全文

希望 2012-07-17 4055 3

請問大體積混凝土-混凝土自約應力計算中,這個松馳系數上面一行的2d、5d、10d、20d是不是代表天數,如果不是2d、5d、10d、20d怎么查表...閱讀全文

王建國 2024-10-10 156 0

如何計算大體積混凝土...閱讀全文

豆豆627 2019-12-20 2050 4