建筑地面該怎么劃分檢驗批?

豆豆923
回帖時間:2023-11-28 14:30:44 1樓

建筑地面工程施工質量的檢驗,就是我們檢驗批的劃分,應該符合下面幾點要求:


第1點、基層(包括各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收,應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;


第2點、每檢驗批應以各子分部工程的基層(包括各構造層)和各類面層所劃分的分項工程,按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;


第3點、有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量,應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。


gg超人不會飛
回帖時間:2023-11-25 11:28:13 2樓

低層一層,高層三層

其他類似問題

建筑地面該怎么劃分檢驗批?...閱讀全文

奮斗 2023-11-24 1049 2

大面積房間混凝土地面該如何劃分?有面積限制嗎?“規范中講的工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為一間”,請問這兩個軸線指的是什么?請各位大神指導,感謝...閱讀全文

2019-08-03 2120 2

請問下圖這個地面做法,分別要做哪幾個檢驗批?...閱讀全文

win su 2019-01-22 1359 1

地面工程檢驗批該怎么選擇?...閱讀全文

奮斗 2024-01-15 851 1

五層廠房,有東西各兩個樓梯間,樓梯間是水泥砂漿面層,如何劃分檢驗批,能直接一至五層樓梯間這樣劃分嗎?...閱讀全文

緣楓 2016-04-29 4150 4