消防風機配電箱雙電源接入,應該做在電氣哪個子分部
371
1
如圖所示,消防風機配電箱雙電源接入,做資料的時候應該選擇哪個子分部?主用、備用電源全都在做動力還是供電干線?或是一個做在動力一個做在自備電源呢?
1、全部做在電氣動力;
2、自備電源一般指的是柴油發電機或者UPS;
3、供電干線,最常見的是在圖紙上面的豎井(××干線系統圖)。在我個人的理解,就是低壓配電柜出線到第一個動力配電箱。我們圖紙上面一般有公變和專變的出線端。
豆豆1142023-11-15 17:26:02回復
我們每棟樓有變配電室,都是從變配電室從豎井到總箱然后到配電箱,變配電室到總箱的做供電干線?總箱到配電箱做動力? 我們每棟樓有變配電室,都是從變配電室從豎井到總箱然后到配電箱,變配電室到總箱的做供電干線?總箱到配電箱做動力?
豆豆92023-11-16 11:30:40回復
對 對
其他類似問題
如圖所示,消防風機配電箱雙電源接入,做資料的時候應該選擇哪個子分部?主用、備用電源全都在做動力還是供電干線?或是一個做在動力一個做在自備電源呢?...閱讀全文
豆豆114 2023-11-13 371 1
雙電源切換箱是屬于動力配電箱還是照明配電箱呢...閱讀全文
小雨點 2016-06-02 4353 1
1,如圖,配電箱與配電箱的電纜或電線屬于哪個子分部?屬于電氣照明、動力還是供電干線?按圖幫忙分析一下,謝謝...閱讀全文
豆豆793 2022-10-18 1114 1
雙電源切換箱是屬于動力配電箱...閱讀全文
小雨點 2016-06-02 4426 1
越來越搞不清了。從變壓器出來的一個箱子是總配電箱(一級),這一路可以有一個或者若干個。然后總配電箱分支分配電箱,分配可以有幾個。。然后從分配里面引出開關箱?對不對啊...閱讀全文