鋼筋機械連接現場抽檢項目應包括極限抗拉強度試驗、加工和安裝質量檢驗。接頭抽檢應按驗收批進行,同鋼筋生產廠、同強度等級、同規格、同類型和同型式接頭應以500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也應作為一個驗收批。
對接頭的每一驗收批,應在工程結構中隨機截取3個接頭試件做極限抗拉強度試驗,按設計要求的接頭等級進行評定。
當3個接頭試件的極限抗拉強度均符合相應等級的強度要求時,該驗收批應評為合格。當僅有1個試件的極限抗拉強度不符合要求,應再取6個試件進行復檢。復檢中仍有1個試件的極限抗拉強度不符合要求,該驗收批應評為不合格。
現場截取抽樣試件后,原接頭位置的鋼筋可采用同等規格的鋼筋進行綁扎搭接連接、焊接或機械連接方法補接。
對抽檢不合格的接頭驗收批,應由工程有關各方研究后提出處理方案。