高處作業吊籃的主要檢查項目分為以下幾點:施工方案、安全裝置、懸掛機構、鋼絲繩、安裝作業、升降作業、交底與驗收、安全防護、吊籃穩定、荷載。
施工方案主要檢查:1)吊籃安裝作業應編制專項施工方案,吊籃支架支撐處的結構承載力應經過驗算;2)專項施工方案應按規定進行審核、審批。
安全裝置主要檢查:1)吊籃應安裝防墜安全鎖,并應靈敏有效;2)防墜安全鎖不應超過標定期限;3)吊籃應設置為作業人員掛設安全帶專用的安全繩和安全鎖扣,安全繩應固定在建筑物可靠位置上,不得與吊籃上的任何部位連接;4)吊籃應安裝上限位裝置,并應保證限位裝置靈敏可靠。
懸掛機構主要檢查:1)懸掛機構前支架不得支撐在女兒墻及建筑物外挑檐邊緣等非承重結構上;2)懸掛機構前梁外伸長度應符合產品說明書規定;3)前支架應與支撐面垂直,且腳輪不應受力;4)上支架應固定在前支架調節桿與懸挑梁連接的節點處;5)嚴禁使用破損的配重塊或其他替代物;6)配重塊應固定可靠,重量應符合設計規定。
鋼絲繩主要檢查:1)鋼絲繩不應存斷絲、斷股、松股、銹蝕、硬彎及油污和附著物;2)安全鋼絲繩應單獨設置,型號規格應與工作鋼絲繩一致;3)吊籃運行時安全鋼絲繩應張緊懸垂;4)電焊作業時應對鋼絲繩采取保護措施。
安裝作業主要檢查:1)吊籃平臺的組裝長度應符合產品說明書和規范要求;2)吊籃的構配件應為同一廠家的產品。
升降作業主要檢查:1)必須由經過培訓合格的人員操作吊籃升降;2)吊籃內的作業人員不應超過2人;3)吊籃內作業人員應將安全帶用安全鎖扣正確掛置在獨立設置的專用安全繩上;4)作業人員應從地面進出吊籃。
交底與驗收主要檢查:1)吊籃安裝完畢,應按規范要求進行驗收,驗收表應由責任人簽字確認;2)班前、班后應按規定對吊籃進行檢查;3)吊籃安裝、使用前對作業人員進行安全技術交底,并應有文字記錄。
安全防護主要檢查:1)吊籃平臺周邊的防護欄桿、擋腳板的設置應符合規范要求;2)上下立體交叉作業時吊籃應設置頂部防護板。
吊籃穩定主要檢查:1)吊籃作業時應采取防止擺動的措施;2)吊籃與作業面距離應在規定要求范圍內。
荷載主要檢查:1)吊籃施工荷載應符合設計要求;2)吊籃施工荷載應均勻分布。
以上內容是來自于規范《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011規范中的,如果想要學習視頻教程,可以點擊進入茗課堂。品茗茗課堂,由品茗講師團隊自主開發,為技術員、技術主管、技術總工、技術負責人,資料員,安全員等工程管理人員提供施工資料線上培訓課程、施工方案編制培訓/審核/交底、招投標、BIM等多個專業領域的線上培訓課程。