80塔吊一般指的是QTZ80塔吊,也就是額定起重力矩是80T·m的塔吊,一般在廠家提供的塔式起重機使用說明書中都會有對應的基礎做法,如果現場能夠滿足前提條件的話,可以參考使用。我們這里以某廠家提供的說明書為例,看下80塔吊基礎尺寸要求一般是多少(僅作示例,具體以現場塔吊對應說明書或者計算結果為準)。
在該說明書中,對基礎的基本要求有:
1、 混凝土標號≥C35;
2、 混凝土基礎的厚度不小于 1.25m,邊長不小于 5m×5m,重量不少于 75 噸;
3、 預埋的地下節應與基礎內鋼筋網可靠連成一體。地下節主弦桿周圍的鋼筋數量不得
減少和切斷,主筋通過主弦桿有困難時,允許主筋避讓;
4、 鋪設砼基礎的地基應能承受 0.2Mpa(2kg/cm2 )的壓力。如達不到該承受力,應由有
資質的設計單位,根據混凝土基礎所承受的載荷另行設計砼基礎,可采用打樁等措施,使 其達到塔機對基礎的抗傾翻穩定性要求,確保安全使用;
5、 砼基礎應能承受 20Mpa 的壓力。
6、 地下節埋設后,露出端面的 4 根主弦桿與水平面垂直度不大于 1/1000(可將標準節與地下節裝配好,在標準節兩個方向中心線上掛垂線,保證埋設后標準節的中心線與水平面的垂直度不大于 1/1000);(可參考的施工方法:在鋼筋籠扎好后,先在地面澆四個邊長500mm,高 100mm 的鋼筋混凝土矮柱,注意矮柱鋼筋及砼應與基礎可靠成一體,柱子中 心與地下節主弦桿中心相同,再將地下節放到矮柱上,找正上平面的水平小于 1/1000,固定,再澆筑整個混凝土基礎)
7、 必須保證地下節主弦桿上端面露出砼基礎上平面 350 尺寸;
8、 如因工程需要,地下節主弦桿上端面露出砼基礎上平面超過 350 尺寸的地下節,在定貨時需說明,此為非標地下節,本公司將單獨設計,制作;
9、 地下節周圍的混凝土充填率必須達到 95%以上;
10、尺寸示意圖見附圖 1,混凝土鋼筋布置見附圖 2,塔機的接地見附圖 3;
11、每次塔機轉場裝拆后,原地下節報廢,新場地地下節必須更換由我公司制作的新地下節。
以上就是某廠家提供的說明書中節選的內容,現場以實際對應廠家提供的塔吊說明書或者計算結果為準,希望對你有幫助。