豆豆194
發帖時間:2023-03-12 19:56:20 樓主

地勘報告已顯示黏土層地耐力120KPa,塔吊基礎承臺落在黏土層 ,為什么軟件要修正地基承載力,依據在哪?什么條件要修正?什么條件不修正?

2
回帖時間:2023-03-12 22:04:55 1樓

要修正,參考GB50007


其他類似問題

塔吊設置4樁怎么沒有...閱讀全文

豆豆102 2024-04-27 220 1

格構柱計算附圖中,有一個格構柱截面圖中,邊上有20鋼筋,搭接500MM,總長1米,這是用到什么地方的?...閱讀全文

豆豆608 2023-05-23 271 2

地勘報告已顯示黏土層地耐力120KPa,塔吊基礎承臺落在黏土層 ,為什么軟件要修正地基承載力,依據在哪?什么條件要修正?什么條件不修正?...閱讀全文

豆豆194 2023-03-12 729 1

塔吊樁基礎中有個樁身承載力設計值中:是填單根樁的承載力設計值還是填基礎內全部樁的承載力累加值...閱讀全文

豆豆611 2022-10-23 583 1

四樁塔吊基礎怎么計算?安全計算軟件里只能計算三樁的...閱讀全文