各位大神:
型鋼懸挑支模架中,立桿荷載中的標準值和設計值取值改怎么?。?/p>
比如我已經算完了支撐架,其中立桿穩定性驗算如下,我立桿荷載的標準值取里面的哪一個?
立桿穩定性驗算
根據《建筑施工承插型盤扣式鋼管腳手架安全技術標準》JGJ/T 231-2021公式5.3.1-2,考慮風荷載時,可變荷載需考慮0.9組合系數:
小梁驗算
q1=γ0×[1.3×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×0.9×Q1k]×s=1.1×[1.3×(0.3+(24+1.1)×0.129)+1.5×0.9×3]×0.25 = 2.379kN/m
同上四~六步計算過程,可得:
R1=13.472kN,R2=8.745kN,R3=9.922kN,R4=11.499kN
Rmax=Max[R1,R2,R3,R4]=13.472kN
頂部立桿段:
λ1=l01/i=1440.000/16.1=89.441
查表得,φ=0.558
不考慮風荷載:
N1=Rmax=14.167kN
f=N1/(ΦA(chǔ))=14166.995/(0.558×427)=59.459N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2
滿足要求!
考慮風荷載:
Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.076×0.9×1.52/10=0.023kN·m
N1w=Rmax+Mw/lb=13.472+0.023/0.9=13.498kN
f=N1w/(φA)+Mw/W=13498/(0.558×427)+0.023×106/4550=61.706N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2
滿足要求!
非頂部立桿段:
λ=l0/i=1575.000/16.1=97.826
查表得,φ1=0.497
不考慮風荷載:
N=N1+γ0×γG×q×H=14.167+1.1×1.3×0.15×4=15.025kN
f=N/(φ1A)=15.025×103/(0.497×427)=70.799N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2
滿足要求!
考慮風荷載:
Mw=γ0×γQφcωk×la×h2/10=1.1×1.5×0.9×0.076×0.9×1.52/10=0.023kN·m
Nw=Rmax+γ0×γG×q×H+Mw/lb=13.472+1.1×1.3×0.15×4+0.023/0.9=14.356kN
f=Nw/(φ1A)+Mw/W=14.356×103/(0.497×427)+0.023×106/4550=72.701N/mm2≤[f]/γR=300/1=300N/mm2
滿足要求!