豆豆793
發帖時間:2023-02-28 20:57:46 樓主

1、換氣扇式的低壓排風系統要不要做風口風量調試記錄?
2、哪些系統需要做風口風量調試記錄?
3、空調系統風管需要做強度和嚴密性測試記錄?
4、普通法蘭連接的矩形金屬風管及配件加工制作質量檢驗記錄-矩形風管都需要做嗎?

豆豆9
回帖時間:2023-03-01 13:59:23 1樓

1、換氣扇式的低壓排風系統風口風量調試記錄需要做的(根據每個地區驗收要求為準)

2、通風系統都需要做風口風量調試記錄。沒有記錄怎么證明到底有沒有風量。

3、微壓不需要做漏風檢測漏風檢測,其余都需要做強度和嚴密性性測試記錄。

4、這個你問的是針對檢驗批質量驗收記錄?如果是就是所有風管都需要做。

  • 豆豆7932023-03-01 15:00:51回復

    第4點:不是檢驗批,廣東地區施工記錄來的 第4點:不是檢驗批,廣東地區施工記錄來的

其他類似問題

1、換氣扇式的低壓排風系統要不要做風口風量調試記錄?2、哪些系統需要做風口風量調試記錄?3、空調系統風管需要做強度和嚴密性測試記錄?4、普通法蘭連接的矩形金屬風管及配件加工制作質量檢驗記錄-矩形風管都需要做嗎?...閱讀全文

豆豆793 2023-02-28 654 1

中壓風管漏風檢測記錄上工作壓力和試驗壓力怎么填?圖紙設計上也沒說明??碐B50243-2002通風與空調工程施工與質量驗收規范,也找不到,只看到有個漏風檢測的公式,抽檢20%,不低于一個系統。有沒有知道的大神回復下。...閱讀全文

寂寞的惡魔 2016-12-22 2491 1

安裝質量檢查記錄是指檢驗批嗎?...閱讀全文

豆豆19 2023-04-12 541 1

空 氣 凈 化 系 統 檢 測 記 錄怎么填寫?...閱讀全文

豆豆926 2021-06-22 874 1

1、如圖,排氣扇需要什么資料 2、風管需要做哪些施工記錄? 3、風管需要做檢測嗎?...閱讀全文