三排腳手架的計算其實和雙排是類似的思路,荷載傳遞的順序同樣是(以扣件鋼管式作業腳手架為例):腳手板——水平桿(含縱向和橫向) ——扣件——立桿——基礎(樓板、地基土或懸挑型鋼),水平荷載——安全網、立桿、水平桿——連墻件——結構,那么對應的計算思路其實也是一樣的。
計算書內容主要有:縱向水平桿驗算(含抗彎和撓度驗算)、橫向水平桿驗算(含抗彎和撓度驗算)、扣件抗滑承載力驗算、立桿荷載驗算、立桿長細比驗算、立桿穩定性驗算、連墻件長細比驗算、連墻件穩定性驗算、連墻件扣件抗滑承載力驗算、立桿地基基礎驗算(根據現場實際而定:地基土、樓板、懸挑型鋼)。
計算具體過程可以參考部分如下:
計算具體過程可以參考部分如下:
立桿靜荷載計算
1、立桿承受的結構自重標準值NG1k
立桿一:NG1k=(gk+la×n/2×0.04/h)×H=(0.129+1.5×2/2×0.04/1.8)×25=4.052kN
立桿二:NG1k=(gk+la×n/2×0.04/h)×H=(0.129+1.5×2/2×0.04/1.8)×25=4.052kN
立桿三:NG1k=(gk+la×n/2×0.04/h)×H=(0.129+1.5×2/2×0.04/1.8)×25=4.052kN
2、腳手板的自重標準值NG2k1
立桿一:NG2k1=(H/h+1)×la×lb×Gkjb×1/2/2=(25/1.8+1)×1.5×0.9×0.1×1/2/2=0.473kN
立桿二:NG2k1=(H/h+1)×la×lb×Gkjb×1/2/1=(25/1.8+1)×1.5×0.9×0.1×1/2/1=0.945kN
立桿三:NG2k1=(H/h+1)×la×lb×Gkjb×1/2/2=(25/1.8+1)×1.5×0.9×0.1×1/2/2=0.473kN
1/2表示腳手板2步1設
3、欄桿與擋腳板自重標準值NG2k2
立桿三:NG2k1=(H/h+1)×la×Gkdb×1/2=(25/1.8+1)×1.5×0.17×1/2=1.785kN
1/2表示擋腳板2步1設
4、圍護材料的自重標準值NG2k3
立桿三:NG2k3=Gkmw×la×H=0.01×1.5×25=0.375kN
5、立桿自重標準值NGk總計
立桿一:NGk=NG1k+NG2k1=4.052+0.473=4.525kN
立桿二:NGk=NG1k+NG2k1=4.052+0.945=4.997kN
立桿三:NGk=NG1k+NG2k1+NG2k2+NG2k3=4.052+0.473+1.785+0.375=6.685kN
6、立桿施工活荷載計算
立桿一:NQ1k=la×lb×(nzj×Gkzj)/2=1.5×0.9×(2×2.5)/2=3.375kN
立桿二:NQ1k=la×lb×(nzj×Gkzj)/1=1.5×0.9×(2×2.5)/1=6.75kN
立桿三:NQ1k=la×lb×(nzj×Gkzj)/2=1.5×0.9×(2×2.5)/2=3.375kN
組合風荷載作用下單立桿軸向力:
立桿一:N=1.3×NGk+1.5×NQ1k=1.3×4.525+1.5×3.375=10.944kN
立桿二:N=1.3×NGk+1.5×NQ1k=1.3×4.997+1.5×6.75=16.621kN
立桿三:N=1.3×NGk+1.5×NQ1k=1.3×6.685+1.5×3.375=13.752kN
以上就是關于三排腳手架計算的思路以及部分內容,詳細計算書請參考品茗建筑云安全計算軟件中的腳手架工程—多排腳手架模塊,希望對你有幫助。