塔吊抗傾覆計算
很多人會疑惑為什么塔吊基礎不需要進行抗傾覆驗算,原因是因為在缩籄的計算書中沒有找到和抗傾覆驗算相關的內容,甚至沒有找到抗傾覆驗算這幾個字,因此認為塔吊基礎不需要進行抗傾覆驗算,其實這個想法是錯誤的。
塔吊基礎需要進行抗傾覆驗算,只不過與常規腳手架的抗傾覆驗算不同,塔吊基礎在進行抗傾覆驗算的時候,實際驗算的項目不同,比如矩形板式基礎,其偏心距驗算實質上就是抗傾覆驗算,我們可以在計算書中找到偏心距驗算的相關內容,參考內容如下:
偏心距驗算
(1)、偏心位置相應于荷載效應標準組合時,基礎邊緣的最小壓力值:
Pkmin=(Fk+Gk)/A-Mkx/Wx-Mky/Wy
=(449+1125)/36-1179.454/36-1179.454/36=-21.803<0
偏心荷載合力作用點在核心區外。
(2)、偏心距驗算偏心距:e=(Mk+FVkh)/(Fk+Gk)=(1668+71×1.25)/(449+1125)=1.116m
合力作用點至基礎底面最大壓力邊緣的距離:
a=(62+62)0.5/2-1.116=3.127m
偏心距在x方向投影長度:eb=eb/(b2+l2)0.5=1.116×6/(62+62)0.5=0.789m
偏心距在y方向投影長度:el=el/(b2+l2)0.5=1.116×6/(62+62)0.5=0.789m
偏心荷載合力作用點至eb一側x方向基礎邊緣的距離:b'=b/2-eb=6/2-0.789=2.211m
偏心荷載合力作用點至el一側y方向基礎邊緣的距離:l'=l/2-el=6/2-0.789=2.211m
b'l'=2.211×2.211=4.888m2≥0.125bl=0.125×6×6=4.5m2
再比如樁基礎,同樣其在驗算樁的抗拔能力時,實質上就是在驗算抗傾覆,我們同樣可以在計算書中找到樁抗拔能力驗算的相關內容,參考內容如下:樁基豎向抗拔承載力計算
Qkmin=-21.558kN<0
按荷載效應標準組合計算的樁基拔力:Qk'=21.558kN
樁身位于地下水位以下時,位于地下水位以下的樁自重按樁的浮重度計算,
樁身的重力標準值:Gp=lt(γz-10)Ap=25.7×(25-10)×0.503=193.906kN Ra'=ψu(yù)Σλiqsiali+Gp=0.8×2.513×(0.6×0.71×10+0.3×5.36×8+0.4×7.32×25+0.6×7.48×35+0.6×4.83×70)+193.906=1099.216kN
Qk'=21.558kN≤Ra'=1099.216kN
以上就是有關