輪扣式腳手架搭設高度
輪扣全稱承插型輪扣式鋼管腳手架,按照規范要求是只能用在模板支撐體系的,因此也成為承插型輪扣式模板支架。它的搭設高度在規范中明確給出限制,在《建筑施工承插型輪扣式模板支架安全技術規程》TCCIAT0003-2019中第1.0.3條規定:采用承插型輪扣式模板支架的支撐高度不應大于 8m。因此我們知道,輪扣式腳手架的搭設高度是不允許超過8m的,并且一旦高度超過5m,還需要組織專家論證,這個要求來自于該本規范的第6.1.3條要求:當模板支架支撐高度(H)大于 5m 或樓板厚度(D)大于350mm 或梁截面面積(SL)大于 0.5m2 時,應組織專家對專項施工方案進行論證。
除此之外,有個要求需要注意下,在住建部最新發布的《房屋市政工程禁止和限制使用技術目錄(2022年版)(征求意見稿)》中 對輪扣式架體限制了使用,限制輪扣架體“不得用于高度大于5m(含5m)的房屋市政工程;不得用于搭設滿堂支撐架;不得用于危險性較大的分部分項工程”,改為用“承插型盤扣式腳手架、支撐架等”替代,不過現在知識征求意見稿,一旦正式版發布,那么就意味著輪扣式支撐腳手架的搭設高度將不能超過5m。
以上就是關于
輪扣式腳手架搭設高度的回答,希望對你有幫助。