多高需要論證腳手架
多高的腳手架需要論證,這個問題得分幾個角度來看,首先如果是作業腳手架(也就是俗稱的外架),
那么按照建辦質【2018】31號文的要求:危大工程的范圍是“ (一)搭設高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程(包括采光井、電梯井腳手架)。(二)附著式升降腳手架工程。(三)懸挑式腳手架工程。(四)高處作業吊籃。(五)卸料平臺、操作平臺工程。(六)異型腳手架工程。”,
超危大工程的范圍是“ (一)搭設高度50m及以上的落地式鋼管腳手架工程。(二)提升高度在150m及以上的附著式升降腳手架工程或附著式升降操作平臺工程。(三)分段架體搭設高度20m及以上的懸挑式腳手架工程。”,
因此,單純從高度來看的話,落地架超過50m需要組織專家論證,懸挑腳手架超過20m需要組織專家論證,爬架提升高度超過150m需要組織專家論證。但是除了31號文要求之外,我們還要結合項目所在地省份的危大工程實施細則,例如在江西省,落地架超過30m就需要組織專家論證,在浙江省,懸挑腳手架超過18m就需要組織專家論證。
再然后我們來看支撐腳手架,按照建辦質【2018】31號文的要求:危大工程的范圍是“(一)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。(二)混凝土模板支撐工程:搭設高度5m及以上,或搭設跨度10m及以上,或施工總荷載(荷載效應基本組合的設計值,以下簡稱設計值)10kN/m2及以上,或集中線荷載(設計值)15kN/m及以上,或高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯系構件的混凝土模板支撐工程。(三)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系。”,
超過一定規模的危大工程范圍是“ (一)各類工具式模板工程:包括滑模、爬模、飛模、隧道模等工程。(二)混凝土模板支撐工程:搭設高度8m及以上,或搭設跨度18m及以上,或施工總荷載(設計值)15kN/m2及以上,或集中線荷載(設計值)20kN/m及以上。(三)承重支撐體系:用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系,承受單點集中荷載7kN及以上?!睆闹刑崛≈攸c(diǎn)內容后,我們可以得出,支撐腳手架搭設高度8m及以上的需要組織專家論證。
但同樣的,除了31號文要求之外,我們也得結合一些特殊規范的規定,例如在輪扣架團體標準《建筑施工承插型輪扣式模板支架安全技術規程》TCCIAT0003-2019規范中,明確了“當模板支架支撐高度(H)大于 5m 或樓板厚度(D)大于350mm 或梁截面面積(SL)大于 0.5m2 時,應組織專家對專項施工方案進行論證?!币虼溯喛凼街文_手架高度大于5m的就要論證。
以上就是關于
多高需要論證腳手架的回答,僅作參考,希望對你有幫助。